如何通过三菱PLC-3u 控制两台步进电机驱动器 实现x y 轴 绝对DRVA与相对DRVI 移动? 求具体编程程序?
X Y 轴上6个限位开关分别对应x1 x2 x3 x4 x5 x6
x11为启动SB1 x12为停止SB2
y0 y1 为两台步进驱动器pls-
y4 y5 为dir-
接24V电 公共com端
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-10-10
步进的话可以不用DRVA和DRVI,因为这是伺服电机用的,伺服电机要比步进电机更精确,步进电机的话用DPLSY和DPLSR(有限脉冲与无限脉冲指令)就行了。
DPLSY和DPLSR两个用哪个都行可以都试一下用法为:
DPLSY K10000(频率)K50000(发出脉冲数)Y0(发出脉冲端口)
加上方向线圈得电为正转不加为反转
纯手打,希望采纳
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/reITZZjBBBI0TBTBBZ.html
相似回答
三菱PLC控制步进电机
答:
·所谓绝对位置控制(
DRVA
),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。·程序如...
三菱PLC
DRVI
指令
答:
三菱PLC
中DRVI为相对定位指令。一、关于DRVI:DRVI输出只能应用于高速点,在指令中可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲的发出点和方向点。二、关于DRVA(绝对定位指令):
DRVA与DRVI
相同,也是输出只能应用于高速点,在指令中可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲的发出点和方向点。三、DRVA与DRVI的区别:DRVA与DRVI...
三菱PLC
指令
DRVA
什么意思啊
答:
三菱PLC
指令
DRVA
是绝对定位,即将3000个、频率为500Hz的脉冲输给Y001,方向是Y003,到达脉冲数为3000的绝对位置。“---||---[DRVA K3000 K500 Y001 Y003]”指的是该指令的程序列。“DRVA”译为:绝对位置控制;绝对定位;绝对定位指令;采用绝对位置控制指令。该指令可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲...
三菱PLC
使用
DRVI
指令
如何
定义正反转
答:
程序例:︱---︱︱---(PLSV D300 Y000 Y003) 2、绝对定位指令
DRVA和相对
定位指令
DRVI
输出只能应用于高速点。他们的指令表现形式基本一致,在它们的指令中可以设置脉冲总数、脉冲频率、脉冲的发出点和方向点。高速脉冲点的特点就是他们有自己的脉冲计数寄存器,也就是不管通过上述哪个指令发出脉冲,...
大家正在搜
三菱PLC控制步进电机
三菱plc控制步进电机实例
三菱plc控制伺服电机程序
三菱plc运动控制编程例子
三菱PLC运动控制
三菱PLC同步凸轮控制
三菱plc与电缸编程
三菱PLC追剪控制
三菱PLC定位控制
相关问题
三菱PLC使用DRVI指令如何定义正反转
三菱PLC DRVI指令
请问三菱PLC PLSY PLSR PLSV DRVI DR...
三菱PLC定位控制指令 DRVA DRVI执行条件可以是脉冲...
三菱FX3UPLC 能不能同时用DRVA DRVI ZRN ...
三菱PLC功能指令DRVI,DRVA,ZRN可以控制步进马达...
三菱plc的drva drvi指令可以使用多少次?我在一个程...
三菱程序zrn回原点,DRVI相对位置,DRVA绝对位置,怎...