丙二类厂房最大防火分区面积
丙二类
的仓库消防要求是什么?
答:
对于一级和二级耐火等级的丙二类仓库,单层的占地面积限制在6000平方米以内,
防火分区面积不超过1500平方米
。若为多层,单层面积不超过4800平方米,防火分区面积则限定在1200平方米;高层建筑中,占地面积不超过4000平方米,防火分区面积则降至1000平方米。这些数值是为确保火灾发生时能有效控制火势和疏散。而...
丙二类
库房是啥
答:
对于丙二类单层仓库,设计时还有特定面积限制,
如最大占地面积不超过6000㎡,每个防火分区面积不超过1500㎡
,并且允许根据自动灭火系统的设置适当放宽。通道设计对于库房的安全至关重要。无论是机动车通行的双孔隧道还是人行横通道,都要求设置车行疏散和人行疏散通道,以确保在紧急情况下人员能迅速撤离。隧道与...
丙2类
多层
厂房面积
超过了
防火分区
规定面积(规定是
4000,实际4600
),但...
答:
没有明确丙类厂房的耐火等级,分别允许的防火分区为,如果是一级耐火等级,
则多层厂房允许防火分区面积为6000平方米
,如果是二级耐火等级,则为4000平方米,根据题目的意思,本厂房耐火等级为二级。因此,4600平方米超出最大允许防火分区面积。但规范规定了,当厂房内设置自动灭火系统后,防火分区面积可以增加...
冷库
防火分区面积
是多少
答:
丙二类仓库——即能存放丙类火灾危险性第2项物品的仓库,当耐火等级是一二级的时候,
每座【单层仓库】最大允许【占地面积】是6000平方米
,一个防火分区的最大允许【建筑面积】为1500平方米;如果是【多层仓库】最大允许占地面积是4800平方米,一个防火分区的最大允许建筑面积为1200平方米。一、二级耐火...
...其占地
面积最大
可以做到多少平方?其单个
防火分区最大
可做到多少平...
答:
占地面积4000,
分区面积
10000
防火
规范
24米库房
丙2类
,防火等级二级,
防火面积最大
是多少
答:
单层
丙2类
仓库的单座仓库的占地面积、
防火分区面积
在GB50016-2014(2018年版)第3.3.2条表3.3.2中有规定,具体见下图。希望能帮到你。
建筑
防火分区面积
答:
,每个
分区面积
均不大于1000㎡。三、地下室的功能作为地下车库(需要有汽车进、出的坡道联系地面)和设备用房,,且全部加装自动喷淋灭火系统,用防火墙和防火卷帘,把地下室分割为2个
防火分区
。地下车库和设备用房,防火分区允许的
最大
建筑面积为1000㎡,加装自动喷淋灭火系统可以增加到2000㎡。
丙二类
仓库地面需要钢纤维层吗
答:
法律依据 《建筑设计
防火
规范》第四条 单、多层
丙类厂房
和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑
面积
不大于五百平方的单层丙类厂房或建筑面积不大于一千平方的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的...
消防
分区
一定要有两个门吗?
答:
且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。6.1.1.3 除地下室外,相邻两个
防火分区
之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑
面积
之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。一类1400平方米。
二类
2100平方米 ...
...鞋厂,2级耐火。占地2214,能否分为两个
防火分区
不做喷淋?在线等,急...
答:
占地
面积
大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等
厂房
,该厂房应设置自动喷淋,,,但是
防火分区
满足(建规)表3.1.1。防火分区跟喷淋是两个指标的