丙2类多层厂房面积超过了防火分区规定面积(规定是4000,实际4600),但为了生产需要又不能做防火分区

各位大侠,麻烦帮忙啊,急

没有明确丙类厂房的耐火等级,分别允许的防火分区为,如果是一级耐火等级,则多层厂房允许防火分区面积为6000平方米,如果是二级耐火等级,则为4000平方米,根据题目的意思,本厂房耐火等级为二级。因此,4600平方米超出最大允许防火分区面积。
但规范规定了,当厂房内设置自动灭火系统后,防火分区面积可以增加一倍,因此,最大可以允许防火分区面积可增加到8000平方米。
结论,在厂房内设置自动灭火系统即可满足要求。如果全部设置自动灭火系统收到经济或者其他条件限制时,可以局部设置自动灭火系统也可以满足要求。例如本案中,可以设置600平方米的自动灭火系统即可满足要求。追问

像我们这种钢结构厂房可以设计成1级防火吗,如果可以,需要在现在的基础上怎么处理一下了

追答

钢框架结构整体性好,强度高,具有良好的抗爆性能,而且便于设置较大的泄压面。但是其耐火极限较低,需要对其进行防火保护,提高耐火性能使之达到耐火等级要求。一般采取的方式主要有,使用不燃材料进行防火覆盖,例如使用混凝土对钢结构进行包覆。也可以对钢结构厂房进行防火涂料的喷涂,还可以对厂房加设自动喷水灭火系统保护。总之,这些都是一般性原则,具体项目还需要根据项目的具体情况进行针对性的处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答