答:
1、最新版本:今天是2019年1月13日,目前为止最新版本是(JGJ46-2005)《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》,临时用电还有另外一个重要的规范(
GB50194
-2014)《建设工程施工现场供用电安全规范》。2、行业标准和国家规范的区别:(1)GJG46是建工行业标准,GB50194是国家标准,国家标准是最低要求,行业标...
供电安全管理办法?
答:
实现
临时
架设电气线路及
用电
设备合理配置、满足生产用电安全需要为目的。适用于本公司所属范围内的地面施工现场
临时用电
管理。3、施工现场临时用电的一切电气线路、用电设备的配置安装、维护、拆除必须执行《建设工程施工现场供电安全规范》(
GB
50194-93)和《施工现场供临时用电安全技术规范》的有关规定。4、必须由持市...
施工
临时用电规范
答:
施工
临时用电规范
如下:建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用 TN-S 接零保护系统、采用二级漏电保护系统。施工现场临时用电规范简介:施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力...
《建设工程施工现场供
用电
安全
规范
》
GB50194
-93是否已经失效?
答:
现批准《建设工程施工现场供
用电
安全
规范
》为国家标准,编号为
GB50194
-2014,自2015年1月1日起实施。其中,第4.0.4、8.1.10、8.1.12、10.2.4、10.2.7、11.2.3、11.4.2条为强制性条文,必须严格执行。原《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93同时废止。 本规范由我部标准定额研究...
临时用电
监理实施细则?
答:
一、工程概况:二、编写依据:1、《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》JGJ46-20052、《建设工程施工现场供用电安全规范》
GB50194
-20053、《建设工程安全监理手册》4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准7...
《建设工程施工现场供
用电
安全
规范
》
GB50194
-93是否作废
答:
《建设工程施工现场供用电安全
规范
》
GB50194
-93暂时还没有出表的规范,所以说93版还没有废除。JGJ46-2005《施工现场
临时用电
安全技术规范》才是用的05版。
施工
临时用电规范
。
视频时间 03:00
施工
临时用电
接地电阻有要求吗
答:
施工
临时用电
接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据:
GB 50194
-2014 建设工程施工现场供用电安全
规范
8.1条
哪位知道建筑施工现场
用电
安全
规范
是什么
答:
位于人行道树木间的变压器台,在最大风偏时,其带电部位与树梢间的最小距离,高压不应小于2m,低压不应小于1m。施工现场
临时用电
安全技术规范JGJ46-2005,建设工程施工现场供用电安全
规范GB50194
-93 前者是行业标准,后者是国家标准。严格地说,行业标准的要求要高于国家标准。在两者冲突时,如果行业标...
施工现场
临时用电
开关可以用插座吗?
答:
二、国家标准(
GB50194
-2014)《建设工程施工现场供
用电
安全
规范
》6.3.13、6.3.14配电箱和开关箱都允许采用工业级插头、插座,但是配电箱到开关箱经过开关箱转供或链式配电(非配电箱直供开关箱)的不能采用工业插头插座(非强条),详见(GB50194-2014)6.3.14。说明:三级配电:总配电箱、分配电...