00问答网
所有问题
当前搜索:
为什么灯和插座共用零线总闸会跳
为什么灯
线
零线
接在
插座
去会跳闸?怎么去解决?
答:
因为你用的不是一个漏电断路器的零火线!而是用的照明线路及其断路器的火线和插座线路及其断路器的零线
!这样你在两个断路器上分别取了一根火线和零线!这样漏电断路器就会以为产生漏电,从而跳闸!漏电断路器的工作原理就是,经过断路器的电流总和为零,则视为正常状态!如果线路电流差值大于其漏电动作电流...
照明
和插座共用零线
,
为什么
合闸后漏电
就会跳
?
答:
如果照明和插座共用零线,只要照明灯一开,零线上就有电流,流经漏电保护器的火线和零线的电流就不一样了
,所以合闸后漏电保护器就会跳。所以家庭用电,插座和照明是不能共用零线的,要分开安装。如果要临时解决问题,就要把照明的火线也接到同一个漏电保护器下,这样,火线和零线的电流就不会有差别,...
灯线
与插座共用零线
,一开灯,插座就跳闸,解决方法
答:
因为灯与插座使用的是不同的线路,并且插座这一路线接漏电保护
,因灯的零线与插座零线接在一起,灯的电流经插座零线,导致插座漏电保护器中火线电流与零线电流不一致而跳闸。解决办法:1、灯的零线接到灯的那一路上。2、灯的火线也接到插座的那一路上。
为什么灯
线
零线
接在
插座
去会跳闸?怎么去解决?
答:
插座上的电源线通常都是在配电箱中、通过漏电保护器出来的,而照明线是单独的空开,不经过漏电保护开关的
,两种零线某种意义上是不一样的,不能混用!只能在插座上接从漏电开关出来的零线。
插座
的火线和进前灯的
零线
接到同一个灯上跳闸是
什么
原因 会烧电线么
答:
这是因为插座与照明是两路电,而且插座一路(也许照明也有漏保)装了漏电保护
,这样火线与零线来自两路电,漏电保护器一定跳闸。解决办法就是火线、零线都要从插座接,或都从镜前灯接,火线上接开关。
...加了几个灯,因为找不到
零线
,所以就近从
插座
接了零线,插座开关
总跳
...
答:
原因是你混接了照明
和插座
的线路。照明回路一般是不连接漏电保护器的,而插座回路都要串联一个漏电保护器,漏电保护器是根据流过它的火线与
零线
电流来判断是否发生漏电的。正常情况下,火线电流应该与零线电流相等,此时漏电保护器不动作。当发生漏电时,火线与零线的电流不再平衡(一般是火线的大于零线的...
插座
和照明同时用电
为什么总
开跳电
答:
空开跳闸的原因很多,比如插座线路有短路现象,插座内部短路,或者照明系统有问题,照明灯短路。建议您将照明
和插座
分开检查。
请问师傅
插座
借零接灯带,一开灯带开关插座空开就跳闸,有
什么
解决办法...
答:
可能是将地线和
零线
弄混了,将地线当成了零线,如果没有漏电保护器,一火一地也是220V,一般负载都能工作,但是使用带漏电保护器的空气开关,负载接地就会跳闸。检查一下如果是借用了地线当零线,将它掉换过来就行了。
我灯带的
零线
用的是厨房
插座
的,
为什么
我一开灯厨房的电闸就跳
答:
误动作...所谓的跳电就是“漏电保护”相线和
零线
必须同一个开关出线...或者把跳的那个开关换成16A的断路器
插座
和照明
零线
不能
共用
,如果共用一用电就跳闸