请问师傅插座借零接灯带,一开灯带开关插座空开就跳闸,有什么解决办法,房子已经装修好!

如题所述

可能是将地线和零线弄混了,将地线当成了零线,如果没有漏电保护器,一火一地也是220V,一般负载都能工作,但是使用带漏电保护器的空气开关,负载接地就会跳闸。检查一下如果是借用了地线当零线,将它掉换过来就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-28
借零线跳闸,不应该跳空气开关应该是跳漏电开关,并且借给灯带用的零线和灯带的火线不是同一个漏电开关,这是借线跳闸的经典故障本回答被网友采纳
第2个回答  2021-07-26
这样接线肯定不行,现在的家装照明与插座一般都是分着的,不是一个回路,插座的火线与零线都经过漏电开关,而接灯时插座只借接一根零线用照明回路的火线导致插座的零序检测电流检测不平衡,从而使开关跳闸,解决的方法就是还是想办法从灯上引根零线到灯带这样就是照明一个回路,不会一开灯就跳闸。
第3个回答  2021-07-26
这应当是灯带有接地故障。一开灯带,空开就跳闸是只有接地或短路才会这样,要是过载的话,空开会延迟一会才跳闸的,只有接地或短路才会一送电就跳闸。所以应先排除灯带故障或更换新的灯带再试。
第4个回答  2021-07-26
灯带借了根零线,一开灯就跳闸,因为这个开关带有漏电保护装置,因为只有火线输出电流而没有零线回电电流,漏电保护器就保护跳闸了,解决办法,更换一个不带漏电保护器的空气开关。