答:
1、一般来说根据实际情况来定高层建筑主体施工期内每层一次,主体封顶后一年内,每三个月一次;主体封顶后第二年,每半年一次
。2、
一般沉降稳定无需再行观测
。3、一般建筑观测不得少于5次。4、相关规范一、建筑施工阶段的观测应符合下列规定:普通建筑可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层...
建筑物的
沉降观测
记录
有哪些
要求?
答:
沉降观测记录,
建筑物最大允许沉降量:特级 ≤0.05 ≤0.3 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测
。一级 ≤0.15 ≤1.0 高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测。二级 ≤0.50 ≤3.0 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测;重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测。三级 ≤1.50 ...
建筑物
沉降观测
中沉降量和允许偏差值是多少?
答:
沉降观测中沉降量和允许偏差值:
特级 ≤0.05 ≤0.3 特高精度要求的特种精密工程和重要科研项目变形观测 一级 ≤0.15 ≤1.0
高精度要求的大型建筑物和科研项目变形观测 二级 ≤0.50 ≤3.0 中等精度要求的建筑物和科研项目变形观测;重要建筑物主体倾斜观测、场地滑坡观测 三级 ≤1.50 ≤10.0 ...
沉降观测
点的基本要求
答:
(2)观测时,
仪器应避免安置在空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内。塔式起重机等施工机械附近也不宜设站
。(3)每次观测应记载施工进度、增加荷载量、仓库进货吨位、建筑物倾斜、裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况。
建筑物
沉降观测规范
介绍?
答:
现行规范也规定,
高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测
。特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成...
沉降观测
的基本要求
有哪些
?
答:
③
观测
频率:施工期间,基础或地下室完成后开始观测;
主体
施工阶段民用建筑可每加1-5层(多层建筑应每层)观测一次,工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌墙体、安装设备等)分别进行观测;主体结束后每月观测一次。
沉降
速度≥2.0mm/d时应增加观测次数。停工期间,可每2-3个月观测...
建筑物
沉降观测
方案介绍?
答:
建筑物
沉降观测规范
是为了保证建(构)筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性而制定的规范。在建筑物沉降过程中需要考虑
哪些
方面呢?以下中达咨询解读建筑物沉降观测方案:建筑物沉降观测方案主要
包括
工程概况、编制依据、沉降观测的基本要求三部分内容,以下是中达咨询列举相关例子:一、工程概况该工程地...
有关房建
沉降观测
的问题
答:
一、应按设计要求, 一般情况,在
主体
结构第一层楼板混凝土浇筑前测一次,浇筑完成后测一次。观测点应按设计施工图纸要求布置。观测频率:每层楼板混凝土浇筑前、后各一次,至结构封顶,然后每月测一次至沉降值稳定(一般要3、4年或更长,中间办理
沉降观测
移交)。建筑变形测量
规范
JGJ8 二、除了沉降观测...
建筑物多少层需要做
沉降观测
?
答:
3、测量宜采用精密水平仪及钢水准尺,对第一
观测
对象宜固定测量工具和固定测时人员,观测前应严格校验仪器。4、测量精度宜采用Ⅱ级水准测量,视线长度宜为20~30m,视线高度不宜低于0.3m。5、观测时应登记气象资料,观测次数和时间应根据具体建筑确定。在基坑较深时,可考虑开挖后的回弹观测。
边坡
沉降观测规范
介绍?
答:
4、按规定要求的
沉降观测
点位置由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、测量单位等共同确定,在建筑物底板及首层完成后进行埋设。5、沉降观测应从基础施工开始,以获取基础及
主体
荷载的全部沉降量。6、在观测期间对观测点要严加保护,发现变形、损坏或其它因素影响,要立即采取处理措施。7、...