00问答网
所有问题
当前搜索:
乙炔气瓶不超5瓶
气瓶
使用安全要求
答:
使用
乙炔气瓶
的场所,乙炔气储存量不得超过30m³。若超过,应使用非燃烧材料设置单独储存间,并有一面固定墙壁。作业现场同一地点的气瓶数量
不得超过5瓶
。若超过5瓶但不超过20瓶,应有防火防爆措施;超过20瓶则必须设立二级气瓶库。气瓶库房内不应有地沟、暗道,严禁明火和其他热源。仓库应保持通风、...
工厂
乙炔气瓶
最多可以存放多少瓶
答:
2、同一工作地点只允许摆放两个氧
气瓶
,一个使用,一个备用。3、使用中的
乙炔瓶
内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。4、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量
不得超过5瓶
。我在中国燃气行业网站上看到的一条公...
氧气
乙炔
库存存放有什么标准啊?
答:
(1)
乙炔瓶
的使用现场,存放
不得超过5瓶
;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙。超过20瓶,应设置乙炔瓶库;贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁...
乙炔气瓶
存放时应注意哪些问题
答:
一、环境温度一般不得超过40℃;二、 不得靠近热源和电器设备;夏季要防止暴晒;与明火的距离一般不小于l0m;三、严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所,且不得放在橡胶等绝缘体上。四、在使用
乙炔瓶
的现场,储存量
不得超过5瓶
;五、在存放地应设有消火栓和干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳...
乙炔瓶
在储存或使用是严禁怎么样
答:
纯
乙炔
在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险,受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸,因此不能在加压液化后贮存或运输。微溶于水,溶于乙醇、苯、丙酮。在15℃和1.5MPa时,乙炔在丙酮中的溶解度为237g/L,溶液是稳定的。因此,工业上是在装满石棉等多孔物质的
钢瓶
中,使多孔物质...
氧
气瓶乙炔瓶
管理规定
答:
19、
乙炔瓶
在使用现场或班组小库内储量
不得超过5瓶
。20、
乙炔气瓶
空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志。21、乙炔气瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常使用时,减压器指示的放气压力不得超过0.15MPa,放气流量不得超过0.05m3/h.L。如需较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气。...
氧气、
乙炔瓶
使用规定
答:
1、
乙炔气瓶
在使用、运输、贮存时,环境温度
不得超过
40℃。2、
乙炔瓶
的漆色必须保持完好,不得任意涂改。3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。4、使用压力
不超过
0.05Mpa输气流量不应超过1.5-...
乙炔
和氧
气瓶
能放在一起吗?
答:
《建筑设计防火规范》第三章规定:使用
乙炔气瓶
的现场,乙炔气的存储
不得超过
30m³(相当于
5瓶
,指公称容积为40L的
乙炔瓶
),乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级...
乙炔瓶
应该储存在什么条件的仓库里?
答:
1、根据《溶解
乙炔气瓶
安全监察规程》第六十三条第三点 储存
乙炔瓶
,应遵守下列规定:乙炔瓶的储存仓库或储存间,应避免阳光直射,并应避开放射性射线源,与明火或散发火花地点的距离不得小于15m。2、根据《中华人民共和国化工行业标准》 厂区动火作业安全规程 HG 23011 - 1999 一、《氧气瓶安全技术操作...
乙炔瓶
使用环境温度不应
超过
多少度
答:
2.
乙炔瓶
的漆色必须保持完好,不得任意涂改。3.
乙炔气瓶
在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。4.使用压力
不超过
0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。5.使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧入...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
气瓶现场存放数量规定
现场乙炔瓶储存数量规定
乙炔瓶不能超过5瓶
现场氧气瓶最多存放几瓶
气瓶存放数量规定
乙炔最大储存量
现场使用乙炔瓶最多
乙炔气瓶放置要求与标准
乙炔瓶存放不能超过多少瓶