00问答网
所有问题
当前搜索:
现场使用乙炔瓶最多
气瓶
放置要求与标准
答:
(2)
乙炔气
的储存量超过240m?(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。3、根据AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,作业
现场
的
气瓶
,同一地点放置数量不应超过5瓶,若超过5瓶,但不超过20瓶时,应有防火防爆措...
气瓶
放置要求与标准
答:
1. 使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m³(相当于5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶)
。2. 乙炔气的储存量超过30m³时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。3. 乙炔气的储存量超过240m³(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑...
氧气
乙炔
存放国家标准
答:
-
乙炔瓶在使用现场存放不得超过5瓶
。- 若贮存量超过5瓶但少于20瓶,应使用非燃烧体或难燃烧体墙隔出单独的贮存间,且应有一面靠外墙。- 若贮存量超过20瓶,应设立乙炔瓶库。- 贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可以与耐火等级不低于二级的生产厂房相连建造,相连墙壁应为无门、窗和洞的防火墙,并...
工厂
乙炔气瓶最多
可以存放多少瓶
答:
一个使用,一个备用。3、使用中的
乙炔瓶
内气体不得用尽,剩余压力应符合安全要求:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。4、乙炔瓶在
使用现场
或班组小库内储量不得超过5瓶。我在中国燃气行业网站上看到的一条公告,仅供参考吧。
氧气
乙炔
库存存放有什么标准啊?
答:
(1)乙炔瓶的使用现场,
存放不得超过5瓶
;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙。超过20瓶,应设置乙炔瓶库;贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁...
氧气瓶
乙炔瓶
管理规定
答:
19、
乙炔瓶
在
使用现场
或班组小库内储量不得超过5瓶。20、
乙炔气瓶
空瓶与实瓶应分开、整齐放置,并有明显标志。21、乙炔气瓶阀出口处必须配置专用的减压器和回火防止器。正常使用时,减压器指示的放气压力不得超过0.15MPa,放气流量不得超过0.05m3/h.L。如需较大流量时,应采用多只乙炔瓶汇流供气。...
氧气、
乙炔瓶使用
规定
答:
使用
氧气瓶和
乙炔瓶
时,与明火距离一般不小于10米,且氧气瓶、
乙炔气瓶
应分开放置,间距不得少于5米。具体要求:施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 电焊机一次线(搭铁线)长度应小于5m,二次线(焊把线)长度应小于30m。接线应压接牢固,并...
气瓶
安全管理规定
答:
储存乙炔瓶,应遵守下列规定:1、
使用乙炔瓶
的
现场
,乙炔气的储存量不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶,下同);2、乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁;乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的...
现场
存储多少瓶
乙炔气瓶
要建库
答:
根据规定存放量达到5瓶以上就要建库房管理
乙炔瓶使用
安全规定
答:
3、乙炔瓶不得靠近热源。夏季要防止日光曝晒。与明火的距离一般不得小于10米。4、严禁用电磁起重机搬运。5、在同时
使用乙炔瓶
和氧气瓶时,两种气瓶应尽量避免放在一起。6、乙炔瓶在使用时,一般应保持直立位置严禁卧放使用。7、乙炔瓶放气流量不得超过0.05m3/h_L。8、乙炔瓶的最大使用压力,严禁...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现场使用乙炔瓶最多几个
乙炔现场不能超过多少瓶
施工现场氧气乙炔存放数量
现场氧气瓶最多存放几瓶
现场乙炔瓶储存数量规定
氧气乙炔现场放置几瓶
乙炔气瓶不超5瓶
乙炔最大储存量
气瓶存放数量规定