00问答网
所有问题
当前搜索:
二次侧额定电流计算公式
电力变压器一
二次侧额定电流
怎么
计算
?
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A。
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A
。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
一台2000KV.A的变压器
怎么算
出一
二次电流
求
公式
越详细越好 谢谢_百度...
答:
I1N=SN/U1N I2N=SN/U2N 三相变压器一次、
二次侧额定电流
的
计算
方法 I1N=SN/√3 U1N I2N=SN/√3 U2N
一台三相变压器
额定
一次
电流
是多少?
答:
解:对于三相变压器,根据容量计算公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1
二次侧电流I2=S/√3U2
式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
变压器额
2次侧额定电流
是如何
计算
的?
答:
1、变压器三相功率计算式为:
S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos
φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的变压器的二次侧计算:额定电流:Ie=12/(1.732×0.4...
怎样
计算
高压侧
二次额定电流
答:
已知变压器容量,
求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十
。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次...
变压器
二次侧
的
额定电流
怎么求啊
答:
变压器视在功率S=1.732*U*I,U二次侧电压, I
二次侧电流
。
10kV/400V三相变压器,容量2500kVA,求
二次侧额定电流
答:
为10KV,
二次侧
(次级侧)为400V,用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的
额定电流计算
:2500/√3/0.4=3608.5A(注:因为二次侧为y接,所以额定线电流=额定相电流)。希望我(上海工威电力)的回答能帮助您,谢谢!
变压器
二次侧额定电流
是多少?
答:
三相变压器
二次侧额定电流计算公式
:二次侧额定电流=变压器额度功率(kVA或VA)/(√3 x 二次侧额定电压(V))
一台400千伏安的变压器,一二
侧电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线
电流
I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A;2、
二次侧额定
线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
怎样
计算
高压侧
二次额定电流
答:
A)二次侧的额定电流为:I2N=SN/U2N(A)三相变压器一次、
二次侧额定电流
的
计算
方法 三相变压器的额定容量与额定线电压和额定线电流之间的关系是:SN=√3 U1N I1N或SN=√3 U2N I2N 因此:一次侧的额定电流为:I1N=SN/√3 U1N(A)二次侧的额定电流为:I2N=SN/√3 U2N(A)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机二次电流怎么计算公式
变压器一次侧电流怎么算
电流互感器二次负载计算方法
三相变压器二次电流计算
变压器2侧电流怎么算
一二三级负荷供电要求
电流一次值和二次值关系
变压器计算公式口诀
三相变压器一二次侧额定电流