00问答网
所有问题
10kV/400V三相变压器,容量2500kVA,求二次侧额定电流
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-12
该变压器为电力变压器,属配电变压器系列。可运用于升压变压器并网,亦可作为降压变压器接市电400V负载。10KV/400V意味着变压器原边一次侧(初级侧)为10KV,二次侧(次级侧)为400V,用途为降压变压器,连接组别对应的是Dyn11(该连接组别广泛运用于配电变压器领域),所以400V对应的是y接(星接),二次侧对应的额定电流计算:2500/√3/0.4=3608.5A(注:因为二次侧为y接,所以额定线电流=额定相电流)。
希望我(上海工威电力)的回答能帮助您,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/DTn0TeZZTBZTnTnTBeT.html
其他回答
第1个回答 2023-01-19
解:已知三相变压器,容量S=2500kVA,U2=0.4kV,根据S=√3UI,可得二次额定电流I2=S/√3U2=2500÷(1.732×0.4)=3608.5A
答:二次额定电流约3608.5A
本回答被网友采纳
相似回答
2500 kva变压器
高压
侧电流
是多少?
答:
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,
2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A
。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、25...
2500kv变压器额定电流
有多少安
答:
解:令交流
三相变压器
额定电压U1/U2=10/0.4kV
,变压器额定容量
S=
2500kVA
变压器一次侧额定电流I1=S/√3U1=2500kVA÷(1.732×
10kV
)≈144A 变压器二次侧额定电流I2=S/√3U2=2500kVA÷(1.732×0.4kV)≈3608.6A 答:在所设条件下,变压器一次侧额定电流为144安
,二次侧额定电流
为3606.6...
高压
10Kv额定容量2500KVA的变压器
最大输出
电流
是多少?谢谢!
答:
按公式进行计算,对
三相变压器,
标称
电流
的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于
10kV侧
,能够输入电流I=
2500
/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...
2500kva变压器
高压侧的
额定电流
约多少a
答:
这个变压器的额定电流是144A
。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
大家正在搜
三相变压器容量是三相之合吗
三相变压器额定容量
三相变压器的额定电流是指
单相变压器和三相变压器区别
三相变压器额定容量计算公式
某三相变压器容量为500
三相变压器容量
三相变压器容量计算
变压器能改变直流电压吗?