《国家电网公司反事故斗争二十五条重点措施》全文
答:
加强现场安全管理,杜绝人员“三误”(误动、误碰、误/漏接线)事故
。(八)强化低频率(低电压)减载管理。根据电网发展变化,定期对低频、低压减载方案进行系统实测和校验,保证事故情况下装置正确动作,实际切除容量满足整定方案要求,减小事故影响范围。(九)加强调度自动化系统和变电站计算机监控系统运行管理,确保调度自动化...
疫情期间生活物资保障工作方案(通用5篇)
答:
开展涉疫重点部位相关输变配设备保护,
低频
低压
减载
、解列装置定值校核,“两个序位表”修订,强化设备预防性管理。增加重要变电站、输配电线路特巡频次,全面、准确掌握防疫重要用户信息,针对定点医院、方舱医院、隔离点、核酸检测机构等重点场所所涉输电线路,进一步完善“一线一案”。 2.全力保障涉疫重点部位。对防疫指...
配电房管理制度
答:
一、
事故处理原则
1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行
; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的...
急求国家电网“百问百查”中的50查
答:
要点:低频(低压)减载实切容量是否满足要求,低频(低压)、振荡解列装置是否存在超期检验现象
。20. 查无功电压管理。要点:无功补偿容量是否满足需要,无功补偿设备能否可靠投入,中枢点电压水平是否符合规定,有无电压过高、过低现象。21. 查"继电保护专项监督检查"落实情况。要点:专项监督检查发现了哪些问题,是否制定了整改方...
kv变电站电气安装工程施工组织设计?
答:
配置
低频
低压
减载
柜1面。主变及110KV配置计量柜1面。全站配置UPS系统1套,容量是3千伏安。配置微机智能控制高频开关电源1套,阀控式铅酸蓄电池1组,蓄电池容量150安时,组屏4面;交流屏1面。视频监控一套,安防系统一套,火灾报警系统一套。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您...
配电室有哪些应急预案(详细一点的)
答:
因此,我提供给你应急预案的编制导则,自己根据具体情况来编写。变电站事故处理应急预案编制导则 一、
事故处理原则
1.迅速限制事故的发展
,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即...
低频减载
切除负荷的
原则
答:
分两种:分布式和集中式。先讲分布式,低周保护作为保护装置的一个模块,在单间隔的保护装置里面配置。各间隔的保护装置中低周定值全部都一样,并且可以通过保护软压板投退。每年都需要制定低周
减载
线路的轮换。对于运行部门来说,比较简单,只要控制各间隔的保护软压板就能实现。分布式的好处很明显,目前...
通讯中断时的事故处理
原则
是什么?
答:
值班人员不能与调度取得联系时,如操作处理只涉及一个电源,不存在非同期并列的可能性,可按现场规程的有关步骤自行处理。当涉及两个电源的事故处理,除调度规程和现场规程规定的不等调令自行操作处理的项目外,必须与对侧电源单位联系征得同意后才能进行,严防过电压和非同期合闸。
高分求:客户安装高压配电系统通常要问哪些问题(请电力专业人士解答...
答:
24.设置自动
低频减载
装置的目的是: A.负荷高峰时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电; B.事故发生电压降低时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电质量; C.事故发生功率缺额时减掉部分负荷,以保证重要用户的供电; D.重合闸过程中,电动机反馈造成频率降低,此时应减掉部分负荷。 答案:C 25.上下级安装的剩余电流保护电器...
跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!
答:
答案:
低频减载
的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。278.>继电器的一般检查内容是什么?答案:继电器一般检查内容有: (1)外部检查。 (2)内部及机械部分的检查。 (3)绝缘检查。 (4)电压线圈过流电阻的测定。279.>移相电容器过流保护起什么作用?答案:移相...