kv变电站电气安装工程施工组织设计具体内容是什么,下面中达咨询为大家解答。
1.1工程概况
×××110KV变电站为新建变电站一座,围墙内占地面积4.18亩,建筑总平面积2475平方米。安装5万千伏安主变2台,电压等级110/10,110KV GIS共9个间隔,10KV开关柜26面,电容器4800千乏2组,接地转角变1000千伏安2台,消弧线圈900千乏2台,变电站按无人值班站设计,采用计算机监控系统。其中主变压器:最终3×5三相双绕组自冷有载调压变压器,电压等级为110/10千伏,本期2×5万千伏安。110千伏出线:规模2回,本期2回。10千伏出线:规模36回,本期13回。无功补偿:规模6组4800千乏,本期2组。
1.2工程设计特点及主要设备选型
1.2.1电气一次部分
电气主接线:110千伏采用户内GIS设备,采用扩大内桥接线,共间隔9个分别为出线2回、主变进线间隔3回、母线PT间隔2回、桥间隔2回,110kV避雷器装于GIS设备内,共2组。GIS设备本期一次建成。
10千伏采用单母三分段接线,本期为单母两分段接线,建设2个主变进线间隔(4面柜),13个出线间隔,2个分段间隔(3面柜),2个PT及避雷器间隔,2并联电容器出线间隔,2个消弧线圈出线间隔。
1.2.2电气二次部分
1.2.2.1本站为无人值班变电站,采用计算机监控系统。主变压器和110千伏二次设备集中组屏,10千伏二次设备就地分散布置。
1.2.2.2配置主机兼操作员工作站1套。配置公用测控柜1面。
1.2.2.3全站配置GPS时钟装置1套,实现站控层、间隔层及保护装置的时钟同步,与监控系统统一组屏。
1.2.2.4远动通信设备单配置,设置远动通信柜1面,采用网络传输方式上传地调和。本站按地区电力调度数据网接入点考虑,配置调度数据网络柜1面。
1.2.2.5继电保护室配置:主变保护的配置采用主后一体化双套保护、非电量保护一套,操作箱一套,满足山西电网变压器保护配置及整定原则的要求,每台主变保护设置主变保护柜1面,共两面。110千伏线路保护柜1面,含线路光纤差动保护装置1套。110KV桥保护柜一面,含桥保护装置2套,备自投1套。110千伏配置线路测控柜1面,含线路测控装置2套、操作箱1套。110千伏桥测控柜1面,含桥测控装置2套、PT并列1套。主变测控柜两面,每面含测控装置2套,调压测控、温度变送器等。10千伏配置线路、电容器和接地变测控保护装置17套,电压并列装置1套,电度表17块,均就地安装在开关柜上。10千伏分段配置保护测控及备自投装置1套。配置故障录波柜1面。配置低频低压减载柜1面。主变及110KV配置计量柜1面。全站配置UPS系统1套,容量是3千伏安。配置微机智能控制高频开关电源1套,阀控式铅酸蓄电池1组,蓄电池容量150安时,组屏4面;交流屏1面。视频监控一套,安防系统一套,火灾报警系统一套。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:
https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd