00问答网
所有问题
当前搜索:
保护零线要做不少于三处的重复接地
...施工现场
保护零线的重复接地
应
不少于
( )处。
答:
【答案】:C 按照施工现场临时用电布置的有关规定,
装置施工现场保护零线的重复接地应不少于3处
。故选C。
施工现场临时用电
保护零线重复接地
不能
少于
几处
答:
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外
,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
对
保护零线的
要求是什么
答:
1)保护零线应单独敷设,并在首、末端和中间处作不少于三处的重复接地,每处重复接地电阻值不大于10Ω
;2)保护零线仅作保护接零之用,不得与工作零线混用;3)保护零线上不得装设控制开关和熔断器;4)保护零线应为具有绿/黄双色标志的绝缘线;5)保护零线截面应不小于工作零线截面。架空敷设时,采...
施工现场用电工程中,PE线
的重复接地
点不应
少于
几处
答:
施工现场用电工程中,
PE线的重复接地点不应少于三处
。定义:PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。所以,PEN线同时具有上述...
什么情况下
需要重复接地
?
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地
。即在施工现场内,重复接地装置
不应少于三处
,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。相线碰壳时重复接地可降低零线上的对地电压;在零线断裂时重复接地可减轻触电的危险;零线断裂,三相负载不平衡时,...
中性点直接接地低压线路,为什么
重复接地
至少要有
三处
?
答:
使得三相负荷极不平衡,中性点将产生严重位移,烧坏单相用电设备。此外,如果没有对
零线
重复接地,当采用接零
保护
的设备发生碰壳漏电时,由于零线断开,保护装置不能动作,设备外壳长期带电对人身也极不安全 当变压器总容量不超过100千伏安时,重复接地
不少于三处的重复接地
电阻不得大于30欧姆 ...
PE线问题
答:
本人认为这是 不符合套路的 这个PE线 的
接地
电阻是有阻值要求的 而且做法也是有 标准可查的 假如你的设备附近有 PE 线 在那里接也是可以的 但是设备附近的 接地体 上去接 可就不合理了
请问施工现场配电箱是否
需要做
好
重复接地
。且工作接地,
保护接地
,重复...
答:
一、是
需要做
好
重复接地
的。1、接地的系统不一样:(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极
不小于三处
,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、
保护接地
是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻...
重复接地
电阻一般不大于多少欧母
答:
1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间和终端处也要作重复接地,一般
重复接地不少于三处
,如主干线超过1Km,还必须...
零线
和
地线
的区别???三相四线制和三相五线制的区别?
答:
那么引出的这根线就是接地线。不要把接地线和三相五线制的
保护零线
(PE)线混淆!保护零线(PE)线:就是由配电室(盘)的零线接线排或者是由配电箱(盘)的总漏电保护开关的电源侧零线接线处引出的一根线且此线应该有
不少于三处的重复接地
!此线主要是和设备的外壳或者平时不带电的金属部分连接!