00问答网
所有问题
当前搜索:
全国通用通风管道统一规格
---污染体的采集“
管道
”须要的体积---
答:
无论是按照《
全国通用通风管道
计算表》,还是按图5—2计算风管时,如被输送空气的温度不等于20℃,而且相差较大时,则应对R。值进行修正,修正公式如下: (5—9)式中——在不同温度下,实际的单位长度摩擦阻力,Pa; Rm——按20℃的计算表或线解图查得的单位摩擦阻力,Pa; Kt——摩擦阻力温度修正系数,如图5—3所示。
通风
空调施工技术分析?
答:
5.柔性短管长度宜150~300mm
,安装时松紧应适宜、无明显扭曲,且不宜作为找正、找平的异径连接管。非金属柔性管位置应远离热源设备。6.风管连接的密封材料应满足系统功能的技术条件,对风管的材质无不良影响,并有良好的气密性。防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃...
ppr管材。 施工工艺
答:
(2)
管道
支、吊架安设间距1)立管支架最大间距如下表:管外径(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110最大间距(mm) 1000 1200 1500 1700 1800 2000 2000 2100 25002)横管支、吊架最大间距如下表: 管外径(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110最大间距(mm) 650 800 950 1100 1250 1400 1500 1600 1900(...
暖通图纸怎么看,一起来学一学
答:
暖通平面图:建筑轮廓、主要轴线、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。风
管
平面为双线风管、空调水管平面为单线水管;平面图上标注风管水管
规格
、标高及及定位尺寸;各类空调、
通风
设备和附件的平面位置;设备、附件、立管的编号。6、暖通系统图 暖通系统图:小型空调系统,当平面图不能表达清楚时,绘制系...
电缆桥架支架安装规范
答:
安装规范:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
卫生器具与排水
管道
的安装顺序
答:
先装
管道
,和洁具的接口一般都要配合土建或装修施工的 作业条件 所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕。 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。 其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。工艺流程安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装...
通风
空调的风帽的作用
答:
风帽是利用自然界的自然风速推动风机的涡轮旋转及室内外空气对流的原理,将任何平行方向的空气流动,加速并转变为由下而上垂直的空气流动,以提高室内
通风
换气效果的一种装置,它不用电,无躁音,可长期运转,排除室内的热气,湿气和秽气,其根据空气自然规律和气流流动原理,合理化设置在屋面的顶部,能迅速...
什么是热熔管
答:
4.
管道
出地平处应设置护管。5.热熔时必须按有关要求进行。三、主要机具:名称
规格
备注 名称 规格 备注切割机 扳手 管子剪 管钳 钢锯 钢卷尺 热熔机 铁锨 卡尺 洋镐 四、作业条件:1.室内地平以下管道铺设应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖。2.施工前设计图纸,技术文件齐全,合格材料,机具以到现场并有
通风
...
PPR管材在施工过程中的技术要求
答:
3、
管道
支、吊架安装 (1)管道支吊架的选用,可根据现场安装情况,选用管材生产厂制造配套生产的塑料管夹或
全国通用
给排水标准图集《管道支架及吊架S161》中55—16、48、49页中的钢制支吊架。安装时钢制支、吊架的管卡与管子之间衬一层厚度为1mm的软橡胶板。(2)管道支、吊架安设间距 1)立管支架最大...
格力1.5匹变频空调图纸怎么看
答:
风
管
平面为双线风管、空调水管平面为单线水管;平面图上标注风管水管
规格
、标高及及定位尺寸;各类空调、
通风
设备和附件的平面位置;设备、附件、立管的编号。6、暖通系统图小型空调系统,当平面图不能表达清楚时,绘制系统图,比例宜于平面图一致,按45度或30度轴测投影绘制;系统图绘出设备、阀门、控制仪表、配件、标注...