00问答网
所有问题
当前搜索:
加油站可以和lng加气站合建吗
确定
加油加气站
建站形式时应注意哪些方面?
答:
确定加油加气站建站形式时应注意:1)加油加气站建站,不应有如下联合形式:(1)CNG(压缩天然气)加气母站与
加油站
;(2)CNG(压缩天然气)加气母站与LNG(液化天然气)加气站;(3)LPG(液化石油气)加气站与CNG(压缩天然气)加气站;(4)LPG(液化石油气)
加气站与LNG
(液化天然气)加气站。
加油加气站
哪些不
能合建
答:
1 )CNG 加气母站与
加油站
; 2 )CNG 加气母站
与 LNG 加气站
;3 )LPG 加气站与 CNG 加气站;
加油站
、CNG加气站、
LNG加气站
三站合一需要多少面积土地
答:
CNG加气站如果是标准站且
LNG加气站
不橇装的话,三站合一的面积至少需要8000~10000平方左右。如果CNG
和LNG加气
功能全部橇装,占地可以小一些。预计在6000平方
LNG加气站和
CNG加气
站可以合建
不?
答:
”那么准确理解就是lng、cng母站、cng子站、cng常规站四种天然气站可以排列组合共6钟形式建站,
lng站和cng站完全可以联合建站
,这一点肯定的。按规范的规定,lng和cng合建站的规模确定,不是什么上面几位说的的lng和l-cng合建站分类,就是各自符合规范的规定就行,比如是lng和cng加气子站合建,lng按...
某
加油和LNG加气合
建站,其火灾自动报警系统设置不符合规范要求是...
答:
【答案】:D 根据《汽车
加油加气站
设计与施工规范》(GB 50156-2012)11.4.1加气站、
加油加气合
建站应设置可燃气体检测报警系统。选项A符合规范 11.4.3可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限25%。选项C符合规范要求 11.4.4 LPG储罐
和LNG
储罐应设置液位上限、下限报警装置和...
CNG
加气
母站
与LNG
子
站可
不
可以合建
?
答:
不
可以合建
。《汽车
加油
加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第3.0.2第2条:CNG加气母站
与LNG加气站
不应联合建站。
加油站可以和
瓶装液化气
加气站合建吗
?如果能,有安全距离要求吗?如果不...
答:
可以合建,我见过三
站合建
的,加油、加CNG天然气、加LPG(液化气),三站都可合建,别说两站了。具体可参考《汽车
加油加气站
设计与施工规范GB50156-2012》
LNG
汽车的
合建
改造
答:
按LNG总储存容积、储罐设置方式分为两种配置方案:30m3卧式储罐2台或50m3立式储罐1台,另外每种方案中设置加气机2台及增压器、低温泵、压缩机各1台。占地面积分别为1800m2和2000m2。b.社会
加油站与
具备条件的已建中石油、中石化等社会
加油站合建
,每座
LNG加气站
按满足加气出租车300辆计算,设计规模为...
城镇储配站、CNG、
LNG
、
加油合
建站在建设规范上有什么限制?
答:
这个要参照GB50028《城镇燃气设计规范》和GB50156《汽车
加油加气站
设计规范》二级站的具体要求可见GB50156,我记得的话,油罐
合建
容积不超过90m3(柴油减半),
LNG
不总容积超过120m3,单罐不超过60m3,CNG好像是9m3(水容积)具体查规范,规范可百度文库下 ...
LNG
和CNG
加气站
母站共建的等级划分
答:
根据《汽车
加油
加气站设计与施工规范》GB50156-2012(2014年版)第3.0.2条规定:CNG加气母站
与LNG加气站
不应联合建站。CNG标准站与LNG加气站是
可以合建
的。详见规范3.0.12A条。