城镇储配站、CNG、LNG、加油合建站在建设规范上有什么限制?

在市郊道路旁的一块地方,想建设城镇管网配气站、。
CNG和城镇管网配气站气源为管道气,不用LNG气化供CNG站,因为LNG气化太贵了。
因为规范限制只能建设二级站,请问CNG储罐、LNG储罐、汽油、柴油储罐设计容量分别应该在多大合适?
把地方划分为两个院,一个院建设CNG/LNG/加油合建站,一个院为配气站使用、并铺设管道给CNG站的方案是否可行?可以参考规范的哪些条目?

这个要参照GB50028《城镇燃气设计规范》和GB50156《汽车加油加气站设计规范》
二级站的具体要求可见GB50156,我记得的话,油罐合建容积不超过90m3(柴油减半),LNG不总容积超过120m3,单罐不超过60m3,CNG好像是9m3(水容积)
具体查规范,规范可百度文库下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-28
你可以上“标准分享网”查看相关设计与施工规范,自己要动手。
第2个回答  2013-04-27
有加油加气站规范可以参考