单层楼消防管道如何打压
消防
-消火栓什么情况下(多少压力)要加减压装置?规范哪条?
答:
栓口压力大于0.5MPa时,
消防
-消火栓要加减压装置。《建筑设计防火规范》第8.4.3条第9项规定:室内消火栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓...
300米110的
消防管道
配多大的水泵
答:
您好哦亲亲 消防管道100管用18A左右,的消防泵要看管道设置高度,
一般会在最高点的管道到水泵间的距离加上15m扬程即可
,这个是值得多层建筑,单层建筑 一般会考虑35-48m左右的扬程,而保证消火栓出口压力不超过0.5mpa,高层就不一样了一般在最高点加上35-50m扬程。寻用水泵还要考虑流量,要满足灭火流量...
冬天没有暖气室内温度低
消防管道单层打压怎么
解决?
答:
可以找取暖公司让取暖公司的人来解决。
怎样
安装
单层
高度超过15米
消防
喷淋
管道
?是搭钢管脚手架,还是用吊车?有...
答:
如果现场施工场地允许可以用吊车,如果不允许可以用脚手架安装,
但是安装的管道吊装建议用卷扬,可以在上方设锚固点,然后设卷扬或者是滑轮组安装
。即安全又使用。
室内
消防
给水
管道
阀门应
怎么
布置?
答:
建规8.4.2.6条:室内
消防
给水
管道
应采用阀门分成若干独立段。对于
单层
厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1 根,但设置的竖管超过3 根时,可关闭2 根。阀门应保持常开,并...
地下室
消防
给水
管道怎样
成环
答:
地下室
消防
给水
管道
成环需要每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》(2017年修订稿)要求:地下室、
单层
建筑的室内消火栓系统当采用水平环网布置时,系统阀门设置应保证人员密集场所的每个防火分区在检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。所以...
单层
百叶排风口带70度防火阀起什么作用
视频时间 2:70
地下一层疏散走道处排烟
管道
应设置多少度的防火调节阀??
答:
1.防火阀,常开,70度关闭,一般安装在风
管
穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度全自动排烟防火阀超过70度时阀门关闭,联动送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,...
单层
高架厂房的
消防管道
答:
如果就消火栓系统,那埋地的话,当然更经济,更美观,你这个办法是可行的,主要是看施工图是
怎么
设计的。或者原设计是架空的,那和设计沟通改为埋地,也是可以的。
消防
新规,消防泵房能用款密封闸阀吗_百度问一问
答:
1、
消防
喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。2、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。3、消防喷洒系统的报警阀、作用阀、...