消防管道16公斤压力打压
消防管道
试压多少
公斤
答:
16公斤
。根据《
消防
给水及消火栓系统技术规范》查询显示,普通的
消防管道
在进行
打压
试验时,
压力
不得大于1.6MPa,也就是说其压力不得大于16公斤。压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。
设计
消防管道16
,18
公斤
工作
压力
,强力
打压
可不可以打压20公斤
答:
不行的,规范要求的是
管道
试验
压力
在工作压力超过1.0mpa的时候是工作压力+0.5mpa,也就是2.3mpa的试验压力,而普通镀锌管的工作压力1.6mpa,那样管道在持续稳压30min的时候会爆裂的,设计应该是采用加厚镀锌钢管或者是无缝钢管才对的。
...
16公斤
的管道,用于
消防管道
,那么系统
打压
应该打多少个压,甲方必须...
答:
3.系统设计
压力
>1.0MPa时,水压强度试验压力=设计工作
压力
0.4 MPa。理论上要求打
16个压力
没问题,因为
管道
承压能力是这么多,但是施工工艺要做的很完美,现实往往做不到
消防管道
打水压到
16公斤
24小时允许压降多少
答:
在执行
消防管道
的水压强度试验时,应确保测试点位于管网的最低点。在注入水并排净管网内空气的过程中,需要缓慢升压直至达到试验
压力
。稳压30分钟后,管网应保持无泄漏和无变形的状态,同时压力降不应超过0.05MPa。对于水压严密性试验,该试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。试验时,应将压力维持...
16公斤消防管道
打气压是多少
答:
消防管网试压,个
管道
无关,要看系统设计
压力
,试压就1.5倍
pe
消防管道
怎样打到
16公斤压力
?
答:
可以啊。这个消防采用的hdpe钢丝骨架复合管一般最低的就是工作
压力
1.6mpa的,这个因为
消防管道
最低的试验压力就需要不小于1.4mpa的,所以这个1.6mpa的试压压力是正常的,可以满足的。
消防管道
打水压到
16公斤
24小时允许压降多少
答:
《
消防
给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验
压力
后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗...
消防管道
严密性试验
压力
为多少 有什么规范吗
答:
《建筑给水排水及数局采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1规定,根据设计指定的试验压力进行打压。通常情况下,
消防
管网的
打压压力
不应超过1.6MPa,即
16公斤
的压力。这是考虑到管网上的阀门可能无法承受更高的压力。打压时间应在30分钟内,压力降不应超过0.5公斤,以此为合格标准。打压合格后...
消防管道
试压标准和时间要求
答:
1、通常来说,普通的消防管道在进行打压试验时,其
压力
不得大于1.6MPa,也就是说其压力不得大于
16公斤
。若是压力过大,那消防管道上的阀门就难以承受过大的压力,容易出现损坏。
消防管道打压
的时间,若是保持在0.5小时内,其压力下降值在0.5公斤就是合格的。2、在打压试验合格之后,相关的工作人员...
消防管道
试压多少
公斤
答:
1.
消防管道
试压的标准
压力
为
16公斤
。2. 根据《消防给水及消迅滚火栓系统技术规范》,普通消防管道在试压时,压力不应超过1.6MPa,相当于16公斤。3. 若试压压力过大,消防管道上的阀门可能难以承受,从而导致损坏。