00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压侧电流折算到高压侧
变压器低压侧
的
电流
如何
折算到高压侧
答:
或者用 低压电压*
低压电流
\
高压
电压
变压器
已知
低压侧
相
电流
,如何求
高压侧
相电流?
答:
第一步 :
低压侧
线
电流
I2 = 803.3 * 1.732 =1391.36A D接线的线电流等于根号3倍的相电流 第二步 :
变压器
容量 S = 1.732 * U2 * I2 =1.732*0.4*1391.36=963.93 (KVA)第三步 :
高压侧
线电流I1 = 高压侧相电流 = S/(1.732*10) = 55 (A)Y接线线电流等于相...
变压器
短路试验,电抗标幺值
低压侧
为16,
折算到高压侧
为( )。A.16B.1...
答:
(1)
变压器
归算:将变压器二次侧的量归算至一次侧,设想用一个匝数为N2'=N1的二次绕组取代原有匝数为N2的二次绕组,不改变其电磁本质,取代后的变压器的二次侧的量为原变压器二次侧归算至一次侧的量。(2)归算方法。1)电动势、电压的归算值等于原来的数值乘以电压比k。2)
电流
的归算值等于原来的数...
知道
变压器低压侧电流
怎么计算
高压侧
电流
答:
变压器低压侧
的
电流
如何
折算到高压侧
低压平衡系数=(UL*CTL/UH*CTH)*1.732 UL=低压侧额定电压,一般为10.5 CTL=低压侧差动保护电流互感器变比,UH=高压侧额定电压,一般去35 CTH=高压侧差动保护电流互感器变比,1.732是为了补偿因为高压与低压之间的30度相角差 用低压侧差动保护电路互感器测出来...
变压器低压
母线三相短路
电流
如何
折算到高压侧
答:
先要以低压侧的短路电流根据公式I*I*R电流的平方乘以电阻得出短路功率,
然后以此功率除以高压侧的电压再除以变压器的效率就得到了高压侧的电流
归算
到高压侧
的公式
答:
归算
到高压侧
的公式:(UL*CTL/UH*CTH)*1.732。1.732是为了补偿因为高压与低压之间的30度相角差,用
低压侧
差动保护电路互感器测出来的
电流
直接乘以这个系数,在跟高压侧做差就行了。注意同名端异名端问题。准确点讲,
变压器
的
折算
,是绕组的折算。折算后,变压器的次级绕组电势等于初级绕组电势。这样...
变压器低压侧电流
是291A,那么
高压侧
电流是多少?
答:
那么记住这个数据,其他容量可以就此推导 比如说1600KVA的
变压器
,
高压侧
电流就是(1600/1000)*57.73=92.368A,
低压侧电流
就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。3、粗略估算法 高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =...
在低压
测每相测到一个
电流
,怎样
折算到高压
一个线电流
答:
根据
低压电流
可以算出
变压器
此时的视在功率,再根据这个视在功率和
高压侧
电压可算出高压侧线电流。你要是不会公式的话可以追问。对了 记得给我 采纳。
...以最大运行方式下
低压侧
三相短路
电流折算至高压侧
为基准进行整定_百...
答:
保护装置按最大运行方式下三相短路电流来整定速断保护,才能保证保护装置在任何运行方式下的选择性,即保护装置不会误动。最小运行方式下,两相短路的短路电流一定小于最大方式,会使保护灵敏度降低,因此,要求保护按最大方式整定后,要按最小方式和两相短路
电流在
校验保护的灵敏度,必须满足要求。如果...
最小运行方式下
变压器低压侧
短路时,流过
高压侧
的稳态
电流
的计算方法
答:
如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据
变压器
变比
折算到高压侧
,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为
低压侧电流
,Uk为变压器短路阻抗百分比。若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
最新铜排载流量表
800KVA变压器带的少千瓦变压器
变压器高压电流计算公式
变压器低压侧电流计算公式
变压器变比计算公式
4-20毫安对应的模拟量数值
铜排载流量厚度系数
变压器低压侧电流计算
10kv高压电流换算成低压电流