最小运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的稳态电流的计算方法

谢谢知位前辈们
最大运行方式下变压器低压侧三相短路,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态电流,如何计算
最小运行方式下保护装置处两相短路超瞬态电流如何计算
三相短路超瞬态电流如何计算
还有就是最大过行方式,最小运行方式,稳态,超瞬态是什么意思

  如果是粗算的话(不考虑高压系统阻抗Zs),则低压三相短路电流I3=In/Uk;然后可以根据变压器变比折算到高压侧,即I3‘=I3*Un2/Un1。其中Un1、Un2分别为变压器原边、次边额定电压,I3'为高压侧电流,I3为低压侧电流,Uk为变压器短路阻抗百分比。
  若考虑高压系统阻抗的话,需要先把各回路阻抗计算出来,如高压系统阻抗Zs、变压器阻抗Zt,然后再进行计算,详细可参考相关参考书如《工业与民用配电手册》。
  根据阻抗电压来计算,阻抗电压是一侧短路时,另一侧线圈流过额定电流时,另一侧线圈所施加的电压百分数;假定阻抗电压4%,所以短路时,根据阻抗电压的定义;就该知道,现在施加的电压为额定电压,只要4%的额定电压就流过额定电流;所以高压侧短路=额定电流/4%=额定电流*25;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-24
假设短路发生在电压瞬时值u=0时,这时负荷电流为i0,由于短路时电路阻抗减小很多,电路中将要出现一个短路电流周期分量ip,又由于短路电抗一般远大于电阻,所以,ip滞后电压u大约90°,因此短路瞬间(t=0时刻)ip突然增大到幅值,即    ip(0)=Im″=√2I″ 短路电流非周期分量   由于电路中存在着电感,在短路发生时电感要产生一个与ip(0)方向相反的感生电流,以维持短路瞬间(t=0时刻)电路中的电流和磁链不突变。这个反向电流就是短路电流非周期分量inp,它的初始绝对值为   inp(0)=|i0-Im″|≈Im″= √ 2I″ 由于电路中还存在着电阻,所以inp要衰减,它按指数函数衰减的表达式为   inp=inp(0)e-t/τ≈2I″e-t/τ   如果用R∑、L∑和X∑分别表示短路电路的总电阻、总电感和总电抗,则   τ=L∑/R∑=X∑/(314R∑) 3.短路全电流   任一瞬间的短路全电流ik为其周期分量ip和非周期分量inp之和,即 ik=ip+inp   在无限大容量电源系统中,短路电流周期分量的幅值和有效值是始终不变的,习惯上将周期分量的有效值写作Ik,即Ip=Ik。 .短路冲击电流   从图5.3可以看出,短路后经过半个周期(0.01 s)短路电流瞬时值达到最大值,在高压电路的短路计算中,通常总电抗远比总电阻大,所以一般只计电抗,不计电阻。   在低压电路的短路计算中,也只有当短路电路R∑>X∑/3时才需要考虑电阻。   若不计电阻,三相短路周期分量有效值为: I(3)k=Uc/(√3X∑)   三相短路容量为: S(3)k= √ 3UcI(3)k 这一瞬时电流称为短路冲击电流ish ,即   ish=ip(0.01)+inp(0.01) ≈√2I″(1+e-0.01/τ)=Ksh√2I″ Ksh可用下式确定: Ksh=1+e-0.01/τ 短路冲击电流有效值Ish为      在高压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh= 1.8,所以有  ish=2.55I″           Ish=1.51I″   在1000 kV·A及以下的电力变压器二次侧及低压电路中发生三相短路时,一般可取Ksh=1.3,所以有 ish=1.84I″ Ish=1.09I″ 短路稳态电流   短路电流非周期分量一般经过0.2 s就衰减完毕,短路电流达到稳定状态,这时的短路电流称为短路稳态电流I∞。   在无限大容量系统中,短路电流周期分量有效值在短路全过程中始终是恒定的,所以有   I″=I∞=Ik=Ip
第2个回答  推荐于2017-12-15
根据阻抗电压来计算,阻抗电压是一侧短路时,另一侧线圈流过额定电流时,另一侧线圈所施加的电压百分数;
假定阻抗电压4%,所以短路时,根据阻抗电压的定义;就该知道,现在施加的电压为额定电压,只要4%的额定电压就流过额定电流;所以高压侧短路=额定电流/4%=额定电流*25;本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-02-07
首先清楚最小运行方式下,系统中各电厂机组的投入情况,求出系统在最小运行方式下的电抗标幺值,加上变压器电抗标幺值,求出短路回路总阻抗,求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为低压侧两相短路电流周期分量值,除变压器变比,折算到高压侧。
相似回答