00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器的额定电流是相电流吗
变压器额定电流
指
的是
根据额定容量和额定电压计算出来
的相电流
是否正...
答:
不正确。变压器额定电流指的是额定线电流,
不是相电流
。
变压器的额定电流是
指低压三相加起来的总和吗,还是指单根线的电流啊?哦...
答:
10kV电力
变压器
铭牌上标出
的额定电流
一般是指线电流,对低压侧来说即是所谓的二根火线之间的电流。这个定义本身与变压器容量无关,值的大小才与容量有关。
变压器的额定电流
与每一
相的电流
如何区分?
答:
变压器铭牌上标的额定电流,就是每一相的额定电流
。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指低压侧a、b、c每相的额定电流。
100kva
变压器是
不是三相每一
相都是
144个
电流
答:
你好:
1、三相变压器的额定电流,就是指【每一相 】的 相电流
。2、额定功率 100KVA 的三相变压器,它的 额定电流 为:Ⅰ= P ÷(1.732 × 400V)= 144A ,即每相 144A 。
您好,请问
变压器的额定电流是
单相的
电流吗
?
答:
变压器的额定电流不是三相电流之和
,是指单相的输出电流。设容量为S,输入线电压Uab=380,相电压U1=380/3开根号=220,变比n,则变压器的输入电流I1=S1/U1/3,输出电流I2=n*I1,这里的输入输出电流都是相电流,一般变压器的额定电流指的是输出相电流 ...
三绕组
变压器额定电流
和绕组
额定电流有
什么关系
答:
不论三绕组还是两绕组
变压器
,
额定电流是
指出线电流即线电流绕细
电流是相电流
,对于星形(Y)连接绕组,线
电流等于相电流
,对于三角形(D)连接绕组,线电流是十初电流的根号3倍
三相
变压器的额定
电压、
额定电流是相
值还是线值?额定功率为何不_百度知 ...
答:
线值。三相
变压器的额定
电压和
额定电流
通常指的是线值(即线电压和线电流),不
是相
值,这是在三相电路中,电压和电流的传递是通过三条电源线完成的,因此额定值应该是表示每条线上的电压和电流大小。三相变压器是指具有三个相互独立的线圈组成的变压器,可以将高压电源转换为低压电源,或将低压电源转换为...
1600KVA的
变压器
,
额定电流
2300A,是三相的总合2300A还是每相可以带2300...
答:
1600KVA的
变压器
,额定电流2300A,指的是每相
额定电流为
2300A。
315kva
变压器电流
的问题
答:
变压器的额定电流是
指的变压器的线电流,额定电压也是指的线电压,而电压电流又都有一次二次之分,也就是初级和次级 当变压器为Yy0接法时,变压器的
相电流
等于线电流,线电压等于1.732*相电压 380v是指的线电压。就是2条火线的电压,220是指的相电压,就是火线与零线的电压 315kva的变压器次级电压...
630kw
变压器额定电流是
电缆每项
电流吗
答:
630kw变压器
额定电流是
电缆每
相电流
。
变压器的额定电流
即指每相的额定电流,630kva
变压器额定
功率是630kvA,即每相是210kva,额定电流即是方寸相的额定电流。额定电流是变压器绕组允许长期连续通过的电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主变额定电流是相电流
变压器电源线上电流是线电流
电压互感器开口三角的变比是多少
变压器额定电流为什么要除根号3
额定电流是线电流还是相电压
变压器电流是指单相还是三相
额定电流与额定相电流
变压器有额定电流吗
变压器额定电流是线电流还是相电流