315kva变压器电流的问题

最近在网上看到315kva的变压器提到负载电流在454A。如按照理论公式来算三相电流之和等于454.86A,那么得数就是1.732*0.4*454.86=315。但问题是我们当地的一些专业的电工师傅说315kva的变压器的负载相电流在400多安,可454.86A的电流是相电流呢还是三相之和,如果是三相之和那变压器不就连渣多没了,还有就是315kva的变压器真正可以超载多少。他的理想运行功率是多少现在求解真确的解答

变压器的额定电流是指的变压器的线电流,额定电压也是指的线电压,而电压电流又都有一次二次之分,也就是初级和次级
当变压器为Yy0接法时,变压器的相电流等于线电流,线电压等于1.732*相电压
380v是指的线电压。就是2条火线的电压,220是指的相电压,就是火线与零线的电压
315kva的变压器次级电压为400v的话,额定电流=315000/1.732/400=454.68A,454A是相电流也是线电流,前提是变压器为Yy0接法,如果是三角形接法的话就另当别论
变压器的三相电流的矢量和为零,三相平衡负载也是,某一瞬时的时候,u相为﹢,v相为-,w相为0,代数和为零,所以三相电动机和变压器都不需要接零线就是这个道理,
你说的454就是每相电流都是454A,但是有+-区别,你可以用测量电流的钳流表试验一下,任意2相电流之和等于第三项电流,
关于变压器超载,一般不超过20%,要看变压器的类型、散热条件和环境温度有关
理想运行功率就是在功率因数大于0.8的情况下,变压器的效率利用就比较高,若功率因数太低,则出现大马拉小车现象,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-15
315KVA变压器次级额定电流是454.7A,三相变压器,每相可载流454.7A.计算时不是三相电流相加,因为这三相电相序互差120°电角度,所以每个时间周期内,只有一相电在通过。所以每个周期内不是三相电流相加。
变压器使用规则是短时可以超载20%使用。
第2个回答  2011-11-14
此没有正确答案,我只能用大概经验告诉你
我所在地的情况
老的一批变压器质量相对较好,用料较足,超负荷用经验说的话,30%~50%没什么大问题(偶尔有悲剧的,但很少)
目前新的变压器,因为供电企业规定严格,你超负荷,其实是在让国有资产的流失(基本电费少交),所以新的315,基本上是很难超负荷的,一般10~15%。
这是个参考,如果你真要完全详细的解释,需要找供货商