变压器额定容量与电流的关系
变压器的额定电流与容量的关系
是什么?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多
。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行维...
电力
变压器容量和电流的关系
?
答:
变压器容量指视在功率。单位;伏安vA .千伏安kvA .兆伏安MvA,当功率不变时,电流与电压成反比
。计算公式:单相;电流I=功率P/电压U 三相;电流I=功率P/电压U*根号3。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表...
变压器容量与电流
怎样计算?
答:
根据公式计算,
变压器电流
:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流
计算 一次侧近似0.058*KVA(
变压器容量
,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变...
变压器的额定电流
等于绕组的
额定容量
除以
答:
变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以单相为1
。变压器的额定电流计算,首先要选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视...
变压器容量*1.44=变压器额定电流
这个公式是怎么得出来的
有什么
依据...
答:
这是专用于低压额定电压是0。4KV(400V)的三相变压器低压额定电流的估算公式。
变压器的额定容量S =√ 3 * 额定电压U * 额定电流I 额定电流I=额定容量S
/ (√ 3 * 额定电压U)= 额定容量S / (√ 3 * 0。4)= 额定容量S * 1。4434 = 额定容量S * 1。44 按上述公式计算的额定电流...
变压器额定容量
是2500,实际
电流
是多少?
答:
这个
变压器的额定电流
是144A。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:
变压器额定
电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
知道
变压器的额定容量
,如何计算它的
额定电流
?
答:
如果是电力
变压器
,其计算方法:
额定电流
=
额定容量
÷根号3÷输出电压 比如额定容量为1250KVA,其额定电流=1250000÷1.732÷400=1804A
变压器容量 与电流的关系
答:
高低压侧的
额定电流
是不同的,不过都可以按照以下公式来计算,
容量
除以电压,然后乘以六除以十。所以380V侧额定电流是0.8A,220V侧的额定电流是1.37A。这些公式你可以在电工技术手册上查到。
变压器的
KVA怎么换算成
电流
A
答:
KVA是
容量
单位,A是电流单位。单相
变压器
,额定KVA除以额定电压(V),再乘以1000,就是
额定电流
A。三相变压器,额定KVA除以额定电压(V),再除以1.732,再乘以1000,就是额定电流A。
知道
变压器的额定容量
,如何计算它的
额定电流
?
答:
1一般知道
变压器容量
(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是
额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出
电流的
80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。公式算法:三相
变压器电流
I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue ...