00问答网
所有问题
知道变压器的额定容量,如何计算它的额定电流?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-29
1一般知道变压器容量(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是额定电流。
2 如上100*1.5=150A安电流。
3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。
公式算法:
三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3
单相变压器电流 I=Pe/Ue
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/T0jIj0IrBjT0e00nIn.html
相似回答
知道变压器的额定容量,如何计算它的额定电流?
答:
1一般知道变压器容量(如100KVA千伏安)乘以1.5就约是额定电流
。2 如上100*1.5=150A安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120A安。公式算法:三相变压器电流 I=Pe/Ue/√3 单相变压器电流 I=Pe/Ue ...
变压器的额定电流
是
怎么算
的?
答:
以三相变压器为例,令
变压器额定容量
S=√3UI
,变压器
一/二次额定电压U1/U2=10/0.4kV 变压器一次
额定电流
I1=S/√3U1=1000kVA÷(1.732×10kV)≈57.7A 变压器二次额定电流I2=S/√3U2=1000kVA÷(1.732×0.4kV)≈1443.4A
变压器容量
与
电流怎样计算?
答:
根据公式计算,
变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV
变压器的额定电流计算 一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)副标题回答如下计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A计算100KVA变...
知道变压器的容量如何
能很快算出来
它的额定电流?
答:
你好:1一般知道变压器容量(如100kva千伏安)乘以1.5就约是额定电流
。2 如上100*1.5=150a安电流。3但是变压器长期运行在总输出电流的80%左右比较可靠,也即是如上100*1.5*0.8=120a安。仅供参考!
大家正在搜
知道变压器容量如何计算电流
如何计算变压器的容量
变压器额定容量计算
单相变压器额定容量计算公式
3相变压器额定容量计算
三相变压器额定电流计算公式
变压器额定容量怎么算
变压器的额定容量
单相变压器的额定容量公式
相关问题
知道变压器的额定电压,额定电流,如何计算它的容量呢?
知道变压器的额定容量,如何计算它的额定电流?
知道变压器的容量如何能很快算出来它的额定电流?
如何计算变压器的额定容量
变压器额定容量怎么计算?
变压器的额定电流怎么算? 详细�0...
变压器容量是35000电压是110kv它额定电流怎么计算
一台35KV600KVA变压器如何计算它的额定电流是多少?