00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧断路器选择
高压
真空
断路器
怎么
选型
_百度问一问
答:
1、根据柜型选择断路器的类型
,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有...
我们单位有一个12500的主变
选择
低压侧是6000v,
高压侧
是35KV,给6KV
侧选
...
答:
高压侧开关选择600A(1000A),互感器选择300/5。低压侧开关选择2000A,互感器选择2000/5
。选择总开关不单是看额定电流,还应考虑它的遮断容量。即断路器能断开的最大电流,超过遮断容量,断路器就起不到断路的作用了,就会补烧坏,熔断。高压进线总开关一般会选择大一些,遮断容量大一些,同一机型价格...
1000KVA的
变压器高压
总柜要用多大的
断路器
答:
变压器低压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U),1000KVA的
变压器高压侧
额定电流是1000/(1.732*10)=57.74A ,
200KVA
变压器
,
高压侧断路器
是怎么选的,低压侧断路器是怎么选的?
答:
你好!你可以这样选:根据公式P=1.732UI,计算出
变压器高压侧
和低压侧电流,高压按额定电流的1.1倍
选取
,低压按额定电流2倍选取,根据算出来的数,
选择
接近的规格型号。可以选大点。高压尽量选真空
断路器
,低压随意选。
10kv
高压断路器
怎么选
答:
1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,
所以选择400A的真空断路器就可
。至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当...
郭老师,10kv的两个1000kva
变压器
总的
高压
配电柜
断路器
应该选多大,630a...
答:
总
断路器选用
630A足够用,电流互感器使用75/5的,总配电柜使用150/5的
10KV1600KVA
变压器高压侧
配多大
断路器
什么型号,10KV1000KVA 变压器...
答:
配个400A的
高压
开关吧,这样安全一些,这种高压负荷开关还带隔离开关 ZW32-12G/T400-12.5 价格8000元左右
1000千伏安
变压器
用多大户内
高压断路器
答:
1000/10/1.732=57.7A,电流不是问题,关键要考虑断路器的开断和与其他断路器互换性,与其他
断路器选择
一样的额定电流和开断电流,如果是单个开关就无所谓了,选好开断电流,最小的额定电流的断路器也能满足需要。保护定值要选好。
关于800KVA的干式
变压器
配多大的真空
断路器
?
答:
断路器
的通断能力是电流大小。假如是10kv/0.4kv的双侧
变压器
,
高压侧选
真空断路器,800kva的变压器一次电流约46A,可选630A(通用)的真空断路器,保护定值(参考);过流速断184A.t=0.00s, 过流延时55A.t=0.10s, 额定电流46A.t=0.2s,重合投入一次,时间t=0.5s。
...计算电流是多少?
高压侧
的
断路器
要根据什么
选择
?
答:
呵呵,是依据一次侧电流!
选
了
变压器
型号,容量是定值!