00问答网
所有问题
1000KVA的变压器高压总柜要用多大的断路器
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-05-01
朋友,1000kvA的变压器额定参数如果是10/0.4KV,那么变压器高压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U) ,变压器低压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U),1000KVA的变压器高压侧额定电流是1000/(1.732*10)=57.74A ,1000KVA的变压器高压侧额定电流是1000(1.732*0.38)=1519.39A 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/Dee0Te00BnBejDeZrT0.html
相似回答
...12的型号,其出线侧是630KVA和
1000KVA 的变压器
?
答:
用75/5或者100/5的都可以
,那完整的型号就是LZZBJ9-10 50/5 0.5/10P20 20VA/15VA,真空断路器的型号用630A的就可以,关键是短路分断能力,这就看上级电网的短路容量,由供电局提供,一般是25kA或者31.5kA,
1000KVA的变压器高压总柜要用多大的断路器
答:
1000KVA的变压器高压
侧额定电流是1000(1.732*0.38)=1519.39A 。
1000KVA变压器
配什么型号的真空
断路器
答:
1000KVA变压器配VS1-12/630-25的真空断路器
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中...
1000千伏安变压器用多大
户内
高压断路器
答:
1000
/10/1.732=57.7A,电流不是问题,关键要考虑断路器的开断和与其他断路器互换性,与其他断路器选择一样的额定电流和开断电流,如果是单个开关就无所谓了,选好开断电流,最小的额定电流
的断路器
也能满足需要。保护定值要选好。
大家正在搜
10kV变压器与高压柜之间电缆
变压器到高压柜需要地沟
变压器高压柜一般多少钱
高压柜出线柜到变压器接线
高压变压器柜
变压器与高压柜接线
变压器高压柜怎么合闸
变压器和高压柜安全距离
高压变压器柜合不上闸
相关问题
郭老师,10kv的两个1000kva变压器总的高压配电柜断路...
10KV1600KVA 变压器高压侧 配多大断路器什么型号,...
1000的变压器低压进线柜用什么型号的断路器
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?谢谢
2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?
1000kva 的变压器尺寸多少,用多大的高压柜
1000KvA的变压器需配置多少A的开关控制柜、电压为10K...
4000kVA变压器的高压进线柜的断路器应选择多大的?