00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧电压波动范围
...请教下知道的师傅,这个35KV的
电压
允许的
波动范围
答:
按国家标准(GB12326—90)规定,适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下供电电压对标称系统电压的偏差,电力系统公共供电点的
电压波动
允许值为:10kV及以下为2.5%,35~110kV为2.0%,220kV及以上为1.6%。非正常状况下,用户受电端的最大允许电压偏差不得超过额定电压的士10%。
高压
220KV到10KV和低压400V到220V的
电压波动范围
是多少?
答:
(3)低压照明用户为额定
电压
的+5%~-10%。
380v
变压器
的
电压
允许偏差在正负百分之几?
答:
1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%
;2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;3、 220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。用户用电功率因数达不到本规则第四十...
变压器
型号的含义
答:
10±5%表示该变压器原边(即高压侧)的额定电压为10±5%kV
,0.4kv表示该变压器副边(即低压侧)的额定电压为0.4kV。前面的250估计是变压器的容量,其他的可能是厂家给定的型号等等
如何理解
变压器
有载调压的调压
范围
:
±3*2.5%
答:
5%的额定
电压
。2、最高档(7档)为10000+3*250=10750V,6档电压为10000+2*250=10500V,依次为5档为10250V,4档(为额定档)为10000V,3档为10000-250=9750V,2档为9500V,1档为9250V。3、也就是
高压
电网在9250-10750V
波动
时,你的
变压器
输出电压都可以在额定电压(比如400V)下运行。
10kv/400v西门子
变压器
2端
电压
416v正常吗?误差应该是多少?
答:
10kv
侧电压波动范围
9.5kv—10.5kv,所以二次侧400V输出电压应在380V—420V间波动属于正常范围。
单项
变压器变压器
一次端
电压波动
值
答:
正百分之七到负百分之十。根据查询中国电机网显示。单项
变压器变压器
一次端电压波动值在正百分之七到负百分之十属于合理
范围
内,单项
变压器电压波动
是因电网负载出现了较大的增加或减少而引起的。
10kv电力
变压器
一次侧电源的
电压
允许高多少?谢谢回复!
答:
按照国家规定,正常
电压
的
波动
不应当超过±10%,对于10KV也就是最高不能超过11KV。
.../10kV三圈
变压器
如何对35kV侧进行调压,
电压范围
是多少 ?
答:
35kV
侧电压范围
是35到38.5kV,实际是34.5到38.5kV。针对有载调压
变压器
的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调
高压侧
和中压侧的变比,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压...
110V
变压器
万用表显示的
电压
一般是多少?
答:
这是非常正常的
电压
!市电入户电压永远不可能百分百220伏,因为你不可能独占一条无比精确的供电线路,这条共用的线路上负载情况在时刻变化,电压就会上下起伏!一般起伏在10%以内全为正常供电电压!你222伏电压,已经多精确了!你还怀疑什么?!再说,用电器所用电压可在25%中起伏而不会产生任何问题!...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器低压侧用高压验电笔
10kv变压器低压侧电压
变压器低压侧电压多少正常
控制变压器低压电压高
变压器高压缺一相电压是多少
变压器低压端电压标准多少
变压器高压侧缺相后果
变压器电压高的原因
变压器高压端和低压端