380v变压器的电压允许偏差在正负百分之几?

如题所述

《供电营业规则》

第五十四条 在电力系统正常状况下,供电企业供到用户受电端的供电电压允许偏差为:

1、35千伏及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;

2、10千伏及以下三相供电的,为额定值的±7%;

3、 220伏单相供电的,为额定值的+7%,-10%。

在电力系统非正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的±10%。

用户用电功率因数达不到本规则第四十一条规定的,其受电端的电压偏差不受此限制。

扩展资料

电压波动原因

1、产电入网及输电损耗

市电系统作为公共电网,上面连接了成千上万各式各样的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,还会反过来对电网本身造成影响,恶化电网或局部电网的供电品质,造成市电电压波动。

2、电涌的产生

电涌指的是输出电压有效值高于额定值110%,而且持续时间达一个或数个周期。

电涌的产生有两类:外部电涌和内部电涌。

外部电涌最主要来源于雷电,另一个来源是由于电网上连接的大型电气设备、各种大型转换负载等常常需要关机或开机操作,这就使得电网因突然卸载或加载而产生高压涌流。

内部电涌往往产生于低压电源线上电气设备。如:冰箱、空调、电梯、电焊机、空气压缩机和其它感应性负荷。

参考资料来源:平利县人民政府-《供电营业规则》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-15

380v变压器的电压允许偏差在正负百分之七。

《供电营业规则》

《供电营业规则》第五十三条 在电力系统正常状况下,供电频率的允许偏差为:

1、电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2赫兹;

2、电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5赫兹。

在电力系统非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。

规则要求:供电企业和用户都应加强供电和用电的运行管理,切实执行国家和电力行业制订的有关安全供用电的规程制度。用户执行其上级主管机关颁发的电气规程制度,除特殊专用的设备外,如与电力行业标准或规定有矛盾时,应以国家和电力行业标准或规定为准。

参考资料来源:平利县人民政府-《供电营业规则》

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-25

    根据《供电营业规则》(以下简称《规则》)中关于电压质量标准的要求来求取。

    即:10kV及以下三相供电的用户受电端供电电压允许偏差为额定电压的±7%;

    对于380V则为407~354V;220V单相供电,为额定电压的+5%,-10%,即231~198V。

第3个回答  2014-01-08
按GB1094.1中的规定,配电变压器空载电压比运行误差为+-5%,就是说正常运行电压,最低不能低于360V,最高不能高于400V,但最高电压在用电低谷时(已调好的如;400V)可以达到405-410V。这个电压也在正常运行范围中。
第4个回答  2014-01-08
一般变压器都具有无载调压分接头,可以±10%调节输出电压。而变压器本身的电压输入波动也是±10%。
相似回答