00问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压柜怎么合闸
高压柜
的分
合闸
开关
怎么
使用?
答:
分
合闸
开关使用 开关柜的分合闸按钮是指在
高压柜
前进行合闸开关,一般像进线柜、线路出线柜、
变压器柜
都需要现场操作,而电动机出线柜一般是在现场由操作工根据生产要求进行分合闸操作的。在高压柜上设置分合闸按钮还可以在开关柜进行测试继保试验时,测试人员需要就地进行分合闸操作。断路器是指能够关合、...
高压配电柜
上的分闸,
合闸
开关
咋
用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧开关的二次保险
,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
高压柜
停电操作顺序是什么?
答:
送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜
。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
什么是
变压器
的冲击
合闸
?
怎样
实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸
,一般要重复三到五次,这就叫
冲击合闸
。在高压开关柜上直接操作。\x0d\x0a\x0d\x0a因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变...
箱式变电站的操作要求是
怎样
的?祥泰电气
答:
1.首先到变压器室把变压器室网门关上,外门也关上。2.接着到高压室
,把高压柜柜门关上,把K旋向操作位置;这时先把线路上10KV高压送到箱变高压柜上。3.把操作手柄插入接地开关合闸孔,向分闸方向旋转操作手柄,使接地开关分闸;4.拔出操作手柄插入负荷开关分闸孔,向合闸方向旋转操作手柄,使负荷...
3.4.1合上
变压器
现场高压隔离刀闸。 3.4.2将
高压柜
手车开关摇至工作位...
答:
2、
变压器
现场准备好以后,人员撤离,进入配电室进行操作,须先将开关柜中的断路器由试验位置推进到工作位置(试验位置主回路未接触),确认状态后等待
合闸
。如果将断路器先合闸再推进到工作位置,则会引发燃弧事故,炸毁开关
柜
。当然,电气机械的联锁已经杜绝了这种情况的发生。3、合上断路器,负载回路整个...
高压
提升柜的解列并列开关
怎么
使用?
答:
解列并列开关的使用方法如下:1. 线路断电:在操作解列并列开关之前,首先需要将
高压
提升柜所连接的电线路断电,确保操作安全。2. 选择开关状态:按照所需的
变压器
组合方式,选择解列并列开关相应的位置。通常,解表示变压器按列连接,而并则表示按并方式连接。3. 操作开关:使用手柄或电动机等操作开关,将...
变压器出线柜与
变压器柜
门
怎么
实现电气闭锁
答:
可以在
变压器柜
门加装一电磁锁和一行程开关,将变压器出线柜断路器常闭点(分闸时)串到前面所加的电磁锁控制电源里,同时将行程开关(没关门时的常开点)串到变压器出线柜断路器
合闸
回路里,这样就可保证,变压器柜门不关时出线柜合不上闸、变压器出线柜送电后变压器柜门就打不开了,前后的联锁就实现...
我昨天倒闸操作时
变压器
馈线柜那个开关没有操作明白,它有分闸,分后...
答:
预
合闸
(由水平顺时针转90度,绿灯闪光),合闸(再向右转45度红灯亮后返回),合闸后(垂直位置,红灯亮),预分闸(逆时针转90度,红灯闪光),分闸(再向左转45度,绿灯亮后返回),分闸后(水平位置,绿灯亮)。每一个位置都有它的用处,配合控制回路图看看就明白了。
高压配电柜怎样
操作?
答:
先断低压负荷开关,再断
变压器
的
高压
油断路器开关,把小车拉出来,再到高压隔离开关,
柜子
外有隔离开关的要一定拉开,全断开完了就可以用高压验电笔验电,放电,没有电了就直接挂上接地线,挂牌,专人监护等,要是柜子外没有隔离开关的,就要小心哟,要分清哪部分是带电的,工作的地点要和带电体有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箱式变压器送电步骤
开闭所高压柜怎么合闸
储能电柜合闸方法
高压柜跳闸后怎么合闸的
箱式变压器怎么合闸
爱可信高压柜分合闸
高压柜合闸之前怎么处理
高压柜合闸电源
高压柜ups没电怎么合闸