箱式变电站的操作要求是怎样的?祥泰电气

如题所述

箱式变电站运行操作规程:
1.首先到变压器室把变压器室网门关上,外门也关上。
2.接着到高压室,把高压柜柜门关上,把K旋向操作位置;这时先把线路上10KV高压送到箱变高压柜上。
3.把操作手柄插入接地开关合闸孔,向分闸方向旋转操作手柄,使接地开关分闸;
4.拔出操作手柄插入负荷开关分闸孔,向合闸方向旋转操作手柄,使负荷开关合上闸,合闸指示灯亮,带电指示器亮,这时变压器已经带电,关上箱变高压室门。
5.再到低压室,到低压进线柜前,按动合闸按钮,这时合闸指示灯亮,低压进线柜合上闸,低压室全部带电。
6.到低压电容柜前,把转换开关转到自动位置,使电容柜自动补偿投切;
7.最后合上出线柜各分支断路器,箱变就正常运行了。

箱式变电站停电操作规程:
1.首先到低压室,断开出线柜各分支断路器;
2.再到低压进线柜前,按动分闸按钮,这时合闸指示灯灭,分闸指示灯亮,低压进线开关断开。
3.最后到高压室,把操作手柄插入负荷开关合闸孔,向分闸方向旋转操作手柄,使负荷开关分闸,合闸指示灯灭,带电指示器灭,这时变压器断电,负荷开关分闸;拔出操作手柄插到接地开关分闸位置,向合闸位置旋转,使接地开关合闸,这时就可以对变压器和低压室进行检修了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-04
需要详细查看设备使用说明书
第2个回答  2019-12-30
有关箱式变电站的操作方式,祥泰电气分析如下几点:
1、履行负荷开关分合闸操作时,有必要将开关推到分闸或合闸终究位置,切勿在开关没有完成动作前松开或拔出操作手柄,不然绷簧反弹会伤及操作人员;
2、在履行负荷开关分合闸操作时,操作手柄的操作把向外,避免操作时伤及操作人员;
3、在履行负荷开关分合闸操作前,有必要把对应单元面板左上部电动手动切换旋钮拔出,并旋转90°固定到手动位置后,才干进行负荷开关的手动操作,不然可能损坏组织。