答:
一种变送器的量程计算公式是:量程P=测量高度H×介质密度ρ×重力加速度g
。其中,测量高度H为变送器安装高度与测量下限之差,介质密度ρ为被测液体的密度,重力加速度g为当地的重力加速度。这个公式是根据流体静力学的原理来计算的。另外一种变送器(例如压力变送器)的量程计算公式是:量程P=(测量...
差压
变送器量程
是什么?
答:
接下来算出负压:
负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8
算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 手...
差压
变送器怎么计算量程
?
答:
AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出差压
变送器
的
量程
为0~20KPA。差压变送器的最大允许工作压力为4MPA
用差压
变送器计算
液位时,差压变送器的
量程怎么
确定
答:
P=密度*g*H
,比如:液体的高度为10M时,变送器的量程应当设为 1.0*9.8*10=98KPA
...被测液密度为0·85g/cmr3、求
变送器
的
量程
和迁移量
答:
液位计
量程计算量程
= h·ρ·g 式中: h - 上引压开口高度 - 下引压开口高度(m) ρ - 液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 -
变送器
安装高度,(m...
求助功率
变送器
的DCS
量程
答:
功率
变送器
输入电压是100V(PT一次侧是6KV,二次侧是100V),输入电流是5A(CT一次侧是800A,二次侧是5A),那么
量程
这么来设置:P=1.732×100×5=866W,866W是变送器二次侧对应最大量程,只要乘以PT、CT变比,就折算到一次侧值,即866×(6000/100)×(800/5)=8.3136MW,DCS量程设置...
用
变送器
测水位
怎么
定
量程
答:
量程
=介质密度×重力加速度×测量高度;简化到实际应用,每1M测量高度对应10KPa量程。http://hi.baidu.com/fengxiaosa/blog/item/5a9d2da176a3809446106414.html
...高度2米8,是用毫米水柱做单位,
量程怎么算
?急
答:
跳过
计算
中的单位换算,(有兴趣你可以自己琢磨一下)
变送器
的
量程
为=以毫米表示液位高度值×重力加速度值×以吨/米³或者克/厘米³表示的介质密度值。最后单位为帕斯卡(Pa);工程上可以取重力加速度10,水的密度为 1t/m³ 或 1g/cm³即:2800×10×1=28000Pa=28KPa ...
有两个液位
变送器量程如何算
答:
如果以01、03的点为基准零点,02点正迁移: 0.9*9.8*0.3=2.646KPa 这样的话01、02、03只要
量程
一样,液位显示值也一样。
某温度
变送器
的
量程
为25摄氏度--120摄氏度,输出信号为4-20mA,某模拟...
答:
温度T=((N*20/24768)-4)*(120-25)/16 +25 ℃。N*20/24768将N转变为电流毫安数。(N*20/24768)-4)减去基数。(120-25)/16表示每毫安电流对应的摄氏度数值。+25℃加上对应4mA的℃基数。严谨
计算的
话,需要对(N*20/24768)-4)进行判断,当该值小于零时,输出错误标记。