有两个液位变送器量程如何算
在同一容器上有三个液位01、02和03;高度分别为5.7M、5.4M、5.7M,密度为900,重力加速度为9.8,02的零点比01、03高0.3M,求量程,,要让三个液位显示一样,如何计算??
举报该问题
推荐答案 2009-07-21
如果以01、03的点为基准零点,02点正迁移: 0.9*9.8*0.3=2.646KPa
这样的话01、02、03只要量程一样,液位显示值也一样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考