答:
1.排烟
风机
应设置在专用的
风机
房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合...
怎么
安装
大型
风机
?
答:
基础做好后,把塔筒、叶片、轮毂、发电机等部件排放在
吊装
平台周围,用一台600吨作用的主吊车和1-2台百吨左右的辅助吊车把塔筒一节一节
安装
在基础上,中间靠法兰连接。一般情况下,一天能安装好一台
风机
。安装好之后要倒送电,对风机进行调试,一切正常后就具备发电的条件了。
风机
盘管如何进行
吊装
和电路连接?
答:
安装过程中,机组吊装是一项细致活。
立式应稳固在地,卧式需用适当螺钉固定,确保水盘排水顺畅,避免积水问题(吊装与排水细节)
。机组安装时,柔性连接管和生料带确保水管连接紧密,连接时力度适中,防止管道损伤(精密连接的注意事项)。过滤器的安装至关重要,可以防止杂质影响盘管效能,而进水软化则能提升...
风机安装
规范中对现场组装的风机的搬运与
吊装
有何规定
答:
1
整体出厂的风机搬运和吊装时,绳索不得捆缚在转子和机壳上盖及轴承上盖的吊耳上
;2 解体出厂风机的搬运和吊装绳索的捆缚,不得损伤机件表面;转子和齿轮的轴颈、测量振动部位,均不应作为捆缚部位;转子和机壳的吊装应保持水平;3 输送特殊介质的风机转子和机壳内涂有的保护层,应妥善保护,不得...
大型
风机安装
规范
答:
第5条
风机
的搬运和
吊装
应符合下列要求: 一、整体
安装
的风机,搬运和吊装时的绳索,不得捆缚在转子 和机壳或轴承盖的吊环上; 二、现场组装的风机,?鞯睦Ω坎坏盟鹕嘶??砻婧妥?佑氤萋种崃蕉酥行目住⒅嵬叩耐屏γ婧屯屏ε痰亩嗣婊?撬?街蟹置娴牧?勇菟?住⒆?又峋焙椭岱獯??挥ψ魑?Ω坎课唬? 三、...
中央空调
风机
盘管怎么
安装
流程
答:
一、
风机
盘管
安装
步骤 机组
吊装
:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组运行重量。机组安装:机组...
吊式风机
可选择减震器的
安装
方式有哪些?
答:
1.将弹簧器
安装
在预定安装位置的螺栓上,并锁定螺栓。2.安装连接弹簧减震器和设备的螺纹。用上下两个螺帽安装与设备连接固定处,以便调整,此时上螺帽无需锁紧。4、将设备安装或者配管安装完成。5.用开口扳手调节小螺母,调节设备水平和弹簧压缩。6、调整完成后,将上下两个螺帽相对锁紧,就可以完成上海...
风机
盘管怎么
安装
。
答:
1.卧式
风机
盘管
安装
的高度、位置应正确,吊杆与盘管连接应用双螺母紧固找平,并在螺母上加3㎜厚的橡胶垫。2.
吊装
盘管应坡向水盘排水口。3.暗装的卧式风机盘管在吊顶处应留有检查门,便于机组维修。4.立式风机盘管安装应牢固,位置及高度应正确。风机盘管安装注意事项:1、搬运风机盘管机组应小心轻放...
吊装风机安装
对支架尺寸有何要求
答:
吊装
支架尺寸按
风机
尺寸制作,吊杆在风机启动、停止、运行中应不会碰到风机其它部位。支架承重应大于风机自重的2倍以上。我是专业做风机的,需要风机请找我哦。