中央空调风机盘管怎么安装流程

如题所述

一、风机盘管安装步骤
机组吊装:立式机组安装在水平地面上;卧式机组进行吊装,建议采用直径6-8MM全螺纹螺杆配合平垫圈、弹簧垫圈和螺母进行固定,吊装机组时应确保水盘坡向排水管5°以上,以利于冷凝水外流。
注意在机组吊装时应保持牢靠,吊装点应紧密牢固,有足够的强度来承受机组运行重量。
机组安装:机组安装时,水管和机组的连接建议采用挠性接管和生胶带密封。管道连接时不可用力过猛,避免用力过猛,导致管道扭裂漏水。
安装过滤器:机组的进水管及冷冻水水泵进口处应安装过滤器,以免水中杂质堵塞盘管;机组进水要经过软化处理,以保证盘管的换热效率。
阀门安装:在机组进出水管道处应安装阀门,便于调节水流量及检修时能够及时切断水源。
电路连接:风机盘管电源和开关连接,应严格按照电气原理图进行。电路连接前应先检查电源的电压、频率及相数是否与机组要求一致,注意电源电压偏差不能超过额定电压的10%。严禁多台机组连接一个温控器进行控制。
二、风机盘管安装原则
 1)、 安装明装立式机组时,要求通电侧稍高于通水侧,以利于凝结水的排出。
  2)、在安装机组时,应使机组的凝结水管保持一定的坡度(一般为5度),以利于凝结水的排出。
  3)、机组进出水管应加保温屋,以免夏季使用时产生凝结水。
  4)机组凝结水盘排水软管不得压扁,折弯,以保证凝结水排出畅通。
  5)、在安装时,应保护好换热器翅片和弯头,不得倒坍或碰漏。
  6)、在安装卧式机组时,应合理选择好吊杆和膨胀螺栓。
  7)、当卧式明装机组安装进出水管时,可在地面上先将进出水管接出机外,再在吊装后与管道相连接;也可在吊装后,将面板和凝结水盘取下,再进行连接,然后将水管保温,防止有凝结水。
  8)、当立式明装机组安装进出水管时,可将机组的风口面板拆下进行安装;并将水管进行保温,防止有凝结水产生。
  9)、机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
  10)、在机组的壳体上准备接地螺栓,供安装时与保护接地系统连接。
  11)、机组电源额定电压为(220±220x10%)V,50Hz,线路连接按生产厂家所提供的“电气连接线路图”连接,要求连接导线颜色与接线标牌一致。
  12)、因各生产厂家所生产的风盘管空调器的进送风口尺寸不尽相同,故制作回风可格栅和送风口时应注意不要出现差错。
  13)、带温度控制器的机组的控制面板上应带有冬夏转换开关,夏季使用时置于夏季,冬季使用时则置于冬季。
  14)、安装时不得损坏机组的保温材料,有脱落的则应重新粘牢,同时与送风管及风口的连接处应连接严密。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-14
确认好设计方案及标高后,铺设主管道,然后吊装室内风盘,在连接支管和风盘配件(软连接、过滤器、阀门),打压,保温,布线。本回答被提问者采纳
第2个回答  2018-01-23
风机盘管安装流程为:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管。
在风机盘管安装的过程中有两点需要牢记:
1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方;
2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。
风机盘管支架固定安装
1.风机盘管应设置独立的支、吊架固定。
2.根据施工图确定吊杆生根位置,生根一般采用膨胀螺栓。
3.按风机盘管不同的型号、重量,选取相应规格的吊杆。
4.减振吊架的安装应符合设计要求。查看安装图解可以直接搜索【水舒士|中央空调末端风机盘管安装方法及步骤指南】