00问答网
所有问题
当前搜索:
回弹强度推定值对照表
回弹强度对照表
是多少?
答:
1、回弹值5-10:强度等级C10,抗压强度5.0MPa。2、回弹值10-15:强度等级C15,抗压强度7.5MPa
。3、回弹值15-20:强度等级C20,抗压强度10.0MPa。4、回弹值20-25:强度等级C25,抗压强度12.5MPa。5、回弹值25-30:强度等级C30,抗压强度15.0MPa。6、回弹值30-35:强度等级C35,抗压强度17.5MPa...
混凝土
回弹
仪
强度换算表
答:
混凝土回弹仪
强度换算表
如图:混凝土回弹仪
回弹值
计算 1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。2、非水平方向时按下式修正: Rm R ...
回弹
法测梁混凝土
强度
得到数据38、36、39、39、34、41、40、37、39...
答:
平均
回弹值
测区混凝土
强度换算值
(MPa)平均碳化深度值 (mm)00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5≥6 36.033.632.631.229.628.227.226.225.224.523.522.421.420.2 36.234.033.031.629.928.627.526.525.524.823.822.621.620.4 36.434.433.432.030.328.927.926.825.825....
回弹
法检测混凝土
强度
,最后的
推定值
如何评定?
答:
所说的只有两个数据(如果是考虑碳化等因素选择的最终值的话),按最小值取值。即14.3MPa。<15MPa,
回弹强度
不合格。
回弹
法检测混凝土抗压
强度
标准差和
推定值
的计算方法公式?
答:
按《JGJT23-2001回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》的规定进行
回弹强度
计算。当测区数少于10个时,按取最小值。当测区
强度值
出现小于10.0MPa时,取<10.0MPa当测区数不少于10个或按批量检测时,按“平均值-1.645标准差”进行计算。
求混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等
回弹
标准值是多少?
答:
混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等
回弹
标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定 。GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压
强度
标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。一、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 ...
混凝土
回弹强度
计算方法
答:
进行批量检测时的计算:fcue=f-1.645S 式中: fcue—
强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值 S—该批所抽检的所有测区标准差。4.特殊处理:由于
回弹
法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
回弹
法检测砌体砂浆抗压
强度推定值
是多少
答:
回弹
法检测砌体砂浆抗压
强度推定值
是0.4~16.0MPa。回弹仪的检定、原理及适用范围。回弹仪必须有检定合格的标签,因为任何真实准确的数据前提是必须保证检测工具的有效合格性。回弹仪检定周期为半年,新仪器必须检定,需要观察机身这几个数据:率定值80±2,中型回弹仪标准能量是2.207J,具体看规格型号。
城市建筑砂浆
回弹强度值
答:
回弹
法检测砌体砂浆抗压
强度推定值
是0.4MPa~16.0MPa。对普通砂浆强度检验时,其龄期应不小于28d。抹灰砂浆终凝后应加罩养护。当温度在0℃及以下时,应按规范要求进行,其时间不得少于7昼夜。
c40混凝土
回弹值
是多少才合格
答:
C40混凝土
回弹值
合理值是7天——35、14天——39、28天——41。上述结果按碳化深度1.0非泵送混凝土计,而且是点点
对应值
,要
推定
合格的话回弹值要加1-2个读数。由于回弹法有一定的局限性和适用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,
强度
评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
回弹强度换算表附录A
混凝土回弹数值对照表
泵送混凝土回弹强度对照表
混凝土回弹强度对照表规范
各标高混凝土与回弹值对照表
砼回弹强度换算值修正值
泵送回弹值最新换算表
混凝土回弹值换算表
回弹强度标准差计算公式