C40混凝土回弹值合理值是7天——35、14天——39、28天——41。

上述结果按碳化深度1.0非泵送混凝土计,而且是点点对应值,要推定合格的话回弹值要加1-2个读数。

由于回弹法有一定的局限性和适用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。

扩展资料

用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。

此种试验,对硬度变化是很敏感的。骨料的种类对回弹值有很大的影响,并且还受配合比和碳化深度的影响。因此,对需测的每一种混凝土,都应通过试验确定回弹值与强度的关系。

这种试验的误差,虽然比抗压强度的偏差大,但由于工作量少,测试迅速方便,仍具有很大的实用价值。尤其是检验大批成品,比较其质量优劣还是很有用的一种方法。

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2011)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测范围。

另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。

参考资料来源:百度百科-混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-27

混凝土C15、C20、C25、C30、C35、C40等等回弹标准值要根据回弹角度和碳化深度来决定 。

GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。

一、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程摘要 

1、回弹仪使用方法要点:缓慢施压,准确读数,快速复位。

2、构件的抽查数量:不得少于同批构件总数的30且构件数量不得少于10件。

二、混凝土回弹仪回弹值计算

1、计算测区平均回弹值,应从该测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余 下的 10 个回弹值按下式计算: 10 式中Rm — 测区平均回弹值,精确至0.1; Ri — 第i个测点的回弹值。

2、非水平方向时按下式修正: Rm R i 1 10 i Rm Rm Ra 式中Rm — 非水平检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Ra — 非水平状态检测时的回弹修正值,按附表查询。

3、水平方向检测混凝土浇筑顶面或底面时按下式修正: t t Rm Rm Ra b b Rm Rm Ra t b 式中Rm、Rm — 水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时的测区回弹值平均值; b Rat 、Ra — 混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按附表查询。

4、 当检测时回弹仪既非水平状态有非混凝土的浇筑侧面时,应先修正角度,再修正浇筑面。


扩展资料:

混凝土正常情况下的碳化深度为1.5~2,如果是泵送混凝土,碳化深度1.5,则回弹值在34.2以上算合格,如果不是泵送混凝土则必须达到36.3以上,看具体情况。

这要分混凝土测区强度符合什么条件,又分水平状态检测和非水平水平状态检测;又要根据平均碳化深度来确定的。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-02-18

    一,C40混凝土回弹值合理值

    7天——35

    14天——39

    28天——41
    上述结果按碳化深度1.0非泵送混凝土计,而且是点点对应值,要推定合格的话回弹值要加1-2个读数。

    二,名词解释:

    混凝土回弹值:回弹值是现场构件回弹系数值,本身没有单位的。根据回弹值,以及现场对构件酚酞试液目测鉴定的碳化深度然后查表可得其对应的构件的强度,这强度是以MPa或N/mm2为单位的。

    三,回弹值的计算

    1.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
    2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
    10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
    式中: fcue—强度推定值
           f—测区平均值
           S—测区标准差
    5个测区的以最小测区值为强度推定值。
    3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
    fcue=f-1.645S
    式中: fcue—强度推定值
           f—该批所抽检的所有构件测区平均值
           S—该批所抽检的所有测区标准差。
    4.特殊处理:
    由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。