00问答网
所有问题
当前搜索:
国家市政供水压力标准
市政自来水压力标准
答:
法律分析:一般市政供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求
。法律依据:《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5 条规定:城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
市政供水压力标准
是多少
答:
法律分析:一般市政给水管网压力均在0. 15~0. 35MPa
。法律依据:《城市给水工程规划规范》 第一条 为适应城市建设发展和给水工程技术进步的需要,更好地贯彻执行国家有关城市给水工程的法律法规和技术经济政策,提高城市积水工程规划的科学性和合理性,保障城市供水安全,制定本规范。
市政供水水压标准
答:
法律主观:市政供水水压标准是0.15~0.35MPa
。市政给水压力分为两个标准,一是根据国家规定28M服务水头(六层楼),二是根据建设部规定16m的服务水头(三层楼)。通常情况下,按照28M服务水头进行计算。法律客观:《标准化法》第二条本法所称标准(含标准样品),是指农业、工业、服务业以及社会事业等...
市政自来水压力
是多少啊?
答:
一般市政给水管网压力均在0. 15~0. 35MPa
按照国家建设部管网供水压力服务规范要求,
城市供水服务压力为0.14兆帕斯卡
,这个压力只能保证供水到3—4层楼;而四楼以上的供水属二次供水的范畴。一般城市目前管网平均压力达到0.30MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足6层楼用户水压要求,但从安全运行角...
市政供水水压标准
答:
法律分析:依据《GB 50015-2003》规定,
3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa
。法律依据:《中华人民共和国标准化法》第四条 制定标准应当在科学技术研究成果和社会实践经验的基础上,深入调查论证,广泛征求意见,保证标准的科学性、规范性、时效性,提高标准质量。第五条 国务院标准化行政主管...
市政自来水
管网的最小
供水压力
是多少?
答:
市政自来水管网的最小供水压力是0.2Mpa左右。1、一般市政供水水压可参见以下规定:(1)《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5 条规定:
城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求
。(2)《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.3.5A条规定: ...
市政自来水供水压力标准
答:
1.
市政供水水压标准
旨在确保用户接管点处能够获得足够的服务水头。2. 根据《城市给水工程规划规范》(GB 50282-1998)第4.0.5条规定,城市配水管网的供水水压应满足用户接管点处服务水头28米的需求。
我想知道
自来水市政
管网的
水压
是多大?以及自来水入户水管的
压力
是多大...
答:
供水规范中规定:一层(平房):10米二层:2米三层到六层:4米。保证六层楼有合格的压力水应该是:28米。也就是0.28MPa。一般农村是保证二层有水,也就是0.12MPa。城镇城市是保证六层楼有水,也就是0.28MPa。所以在城镇城市的
市政
管网的
自来水压力
应该是大于或等于0.28MPa。入户是必须大于或等于...
市政给水压力标准
是多少?要依据
答:
有两种
标准
1、针对六层楼,
国家
规定满足28M服务水头 2、针对三层楼,建设部规定标准16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,参考《城市
给水
工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和
水压
”的有关规定。
供水厂的
供水压力
一般是多少?
答:
供水厂的
供水压力
一般在0.4Mpa左右,这个可以去各个水司管网查询。《城市给水工程规划规范》规定供水管网平均供水服务压力宜不低于0.28Mpa。水压试验压力值:1)
市政给水
管道、小区直供给水管道:0.80Mpa;2) 十一层以下二次加压给水管道:0.90Mpa;3) 十二层至十八层二次加压给水管道:1.20Mpa;4)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
市政给水压力是多少
市政供水压力最低标准
市政水压一般多少公斤
市政管网水压标准要求
国家供水压力标准最新规定
城市自来水压力标准
市政供水压力标准是多少
市政管网水压力多少兆帕
标准市政水压