00问答网
所有问题
当前搜索:
地下人防电站
人防
固定
电站
可以放在
地下
二吗
答:
因此,
人防
固定
电站
可以放在地下二层。不过,在建设人防固定电站时,需要考虑到其安全性和可靠性。需要考虑电站运行所需要的通风、温度控制、热量排放等问题,以及电站设备的防水、防潮、防雷等措施。此外,需要考虑电站的施工和运维成本,以及系统的可维护性和易用性等问题。
什么情况要设置
人防地下
移动
电站
或者固定电站,
答:
以下这种情况要设置
人防地下
移动
电站
或者固定电站:当柴油发电机组总功率>120 kW 时,应设置固定电站,且柴油发电机组的台数不应少于2台,除向本工程战时一级、二级负荷供电外,还需兼作区域电站向邻近防空地下室一级、二级负荷供电。当条件受限.内部电站只供本工程战时一级、二级负荷,且柴油发电机组总...
住宅
人防电站
是什么意思?
答:
住宅
人防电站
是指在住宅区域内设立的供应电能的防空电站。这类电站通常会采用
地下
式设计,其目的是为了保障住宅区居民在灾难面前的生命安全和日常用电需求。此外,住宅人防电站还可以提供相对稳定的供电设施,满足居民的多样化需求。在一些历史悠久的老城区里,住宅人防电站往往隐藏在一些角落或是地下空间中。尤...
人防
移动
电站
和固定电站有没有观察窗
答:
有。根据查询
人民防空
地下室设计规范可知,
人防
移动
电站
和固定电站有密闭隔墙、密闭观察窗和防毒通道。在设计密闭观察窗时,既要满足密闭方面的要求,更要达到甲级防火窗的性能标准。人防电站指的是在地下或山体等安全地带建设的用于避难和防护的电站,主要用于应对紧急情况和灾害。
人防地下
室中固定
电站
是核几的
答:
核五级。柴油发电机
电站
组容量为2*200kW及以下,防护抗力等级为核5级、常5级的甲类
人防
工程固定电站。《防空
地下
室固定柴油机电站》的固定电站为单建独立式电站,一个独立防护单元、平战结合,平时可作为应急电源电站,战时可作为区域电站。
什么情况下做
人防电站
答:
人防面积超过5000平方米,就要配置
人防电站
了
人防
多大面积设固定
电站
规范
答:
二、固定
电站
的面积规范
人防
工程固定电站的面积规范并非单一标准,而是根据人防工程的总面积、使用功能、防护等级以及电站的供电需求等因素综合确定。一般来说,固定电站的面积应满足电站设备的安装、运行和维护需求,同时考虑人员操作和通行的空间。在实际操作中,需要参考国家和地方的相关规范标准,结合人防...
关于《
人民防空地下
室设计规范(电气)》中
人防电站
中柴油发电机容量确定...
答:
第二条当平时接引两路不同时停电的电源时,第三电源也就是发电机仅需保证其中特别重要负荷即可;第三条当平时接引一路电源是,为了保证一、二级负荷的由两个电源供电,故而第二电源 即发电机需按条文内容确定容量。另,平时负荷与战时负荷相比较取大者,一般是平战兼用的发电机吧 ...
人防
区域
电站
平时使用吗
答:
不使用。
人防
区域时紧急避险用的,在遇到灾难时,还能存放一些救灾物资,紧急时刻是有很大用处的。人防工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、
人民防空
指挥、医疗救护而单独修建的
地下
防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和物资,...
人防
工程电气规范
答:
人防电气;人防电源;人防负荷;人防配电 在
人防地下
室工程的电气设计中,首先要明确战时负荷的种类及负荷级别,并对人防电源进行选择。作为平战合用的人防工程,还要明确平时负荷种类及负荷级别,再根据平时负荷和战时负荷的重要性选择电源。在满足平时负荷和战时负荷要求的前提下,战时的设计要尽量利用平时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防固定电站和移动电站
人防区域电站
人防电站面积要求
人防电站图集
人防电站通风
人防固定电站规范
人防电站在高等级
人防工程移动电站
人防的电站可以平战合用不