00问答网
所有问题
当前搜索:
地下式消火栓井做法
地下消火栓
怎么安装
答:
从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右,考虑日常的维护、使用方便出水口平面位置应紧邻井口边。如果
消火栓井
很深,消火栓的连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确保消火栓使用中的安全。室外
地下式消火栓
的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空...
消火栓
安装规范
答:
1、室外地下消火栓要砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓闸门井
。在路面上,井盖上表面与路面相平,允许偏差为±5mm;无路面时,井盖应高出室外设计标高50mm,且应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。2、室外地下消火栓与主管连接的三通或者弯头下部带座和无座的,都应先稳固于混凝土支墩上,管下...
消火栓井
室
做法
答:
砖砌圆形
井
室,井室直径1200mm,井盖直径800mm。
室外消火栓系统
消火栓井
一般用( )砌筑。
答:
室外
地下式消火栓
应安装在
消火栓井
内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。
室外
消火栓地下式
距地多少米,安装位置是什么
答:
室外消火栓的地下式顶部出水口与井盖底面的距离应控制在不超过400mm,以保证操作空间和防冻措施
。井内需设有爬梯,确保消防人员的进出便利。至于安装位置,地面距消火栓口中心的标准为1.10米,但允许偏差±20mm,且应设置在明显易见且方便操作的地方,以防坠落物打击。墙壁式消火栓则应在进、出水栓口中心...
消防水泵接合器及室外
消火栓
安装工艺?
答:
6.5.1室外
消火栓井
内,由主干管上接出的立管连同消火栓高于1米时,应设角钢固定卡子一道,将消火栓立管固定在井壁上。6.5.2室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为0.64m,立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。6.5.3室外
地下式消火栓
应安装在...
室外
地下消火栓井
有没有防水要求呢
答:
有防水要求。1、
地下
水位控制:需要对周围地下水位进行监测和控制,以避免水位过高导致
消火栓井
内的设备和管道被水淹。2、井盖密封:井盖需要采用防水密封材料进行密封,以避免雨水和地下水渗入井内。
砌筑
地下消火栓
及水泵接合器的井需要什么材料?数量多少?
答:
这个问题看了有点犯晕!你说的
地下消火栓
应该是指地下管道连接室外消火栓和水泵接合器吧?室外消火栓和水泵接合器是不需要砌井的,只有安装阀门的地方才需要砌井,以供检查用。一般是用砖头和水泥砌起来的。
室外地上
式消火栓
安装高度设计未要求,按照规范要求栓口应与地面距离是...
答:
消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外
地下式消火栓
应安装在
消火栓井
内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
各位高手,谁有
消火栓井
的图集啊?急急
答:
室内
消火栓
图集是04S202 室外消火栓施工参照图集01S201 阀门井参照05S502室外给水管道附属构筑物
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10