00问答网
所有问题
当前搜索:
室外地下消火栓井做法
消防栓
砌
井
作法;消防井按规范应该砌多深,也就是说从井盖到井底的高度...
答:
室外地下式消火栓
的
井
深,支管浅装式是480mm;支管深装式是1200mm;干管安装式1200mm。
室外消火栓
取水口如何设置?
答:
提示:1.寒冷地区的取水栓口应采用地下式,室外连通管道应埋地。2.连通管管径经水力计算确定
。室外消防水池取水口做法示例(二)室外消防水池取水口做法示例(三)室外消防水池取水口做法示例(四)提示:1.因规范规定吸水高度不应大于6.0m,考虑消防车高度1m,故取水井连通管的标高定为小于等于5m,...
地下消火栓
怎么安装
答:
如果消火栓井很深,消火栓的连接立管过长,应在井内将立管加以固定,方能确保消火栓使用中的安全
。室外地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。地下消火栓施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5024...
消火栓
安装规范
答:
1、室外地下消火栓要砌筑消火栓井,室外地上消火栓应砌筑消火栓闸门井
。在路面上,井盖上表面与路面相平,允许偏差为±5mm;无路面时,井盖应高出室外设计标高50mm,且应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。2、室外地下消火栓与主管连接的三通或者弯头下部带座和无座的,都应先稳固于混凝土支墩上,管下...
如何利用
室外消火栓
进行现场灭火?
答:
5.用扳手逆时针拧松消火栓开关,向火源喷水灭火。6.灭火后用扳手顺时针关闭地面消火栓出口
。二、室外消火栓有什么特点?1.室外消火栓,传统的是地上消火栓和地下消火栓,新的是室外直埋伸缩式消火栓。2.地面接地式接水操作简单,但容易碰撞结冰;地下防冻效果好,但需要修建大型地下井室,消防员使用时从井里...
室外消火栓
施工、安装要点
答:
在安装尺寸上,
室外消火栓
和消防水泵接合器需严格遵循设计要求,栓口安装高度允许有±20mm的误差范围,以确保其准确无误。对于
地下式消火栓
,其顶部出水口到消防井盖底面的间距不得超过400mm,井内需有足够的操作空间,并配备爬梯。在寒冷地区,还需特别注意做好防冻保护措施,以免冬季使用受到影响。最后,...
室外消火栓
安装规范要求
答:
10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。3、
室外消火栓
和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。4、
地下式消火栓
的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。
室外
地上
消火栓
改成
地下
如何改
答:
直接把地上栓拆除,买个
地下
栓(进水兰盘要和原来地上一样尺寸),兰盘对准后,8条螺栓一上紧就好了。若是消防井内空间小,可以事先把空间扩大点,这样便于以后维修。
消防水泵接合器及
室外消火栓
安装工艺?
答:
6.5.5消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季
室外
温度低于-20℃的地区,
地下消火栓井
口需作保温处理。6.5.6室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为20~30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层...
地下
式
室外消火栓井
有没有井脖子
答:
有。井脖子是指靠近地表、井壁需要加厚,
地下
式
室外消火栓井
有井脖子,用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑,消火栓井内径不应小于1米,井内应设爬梯以方便阀门的维修。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外地下消防栓水井做法
室外消火栓井做法
地下消火栓距井口高度
地下式消火栓井图集
室外消防水池取水口做法
埋地式消火栓做法
室外地上式消火栓需要井吗
室外消火栓处井怎么打
室外消火栓安装标准图