00问答网
所有问题
当前搜索:
室外消防管道试压标准
消防
给水系统压力试验要求有哪些?
答:
3.2.5 阀门的强度和严密性试验,
应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍
;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。三、GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》...
室外消防管道
打压
标准
是多少?
答:
试验压力为1.5MPa
,试压试验时间为2小时。在试压后,如果管道24小时内掉压量小于等于试验压力的10%,则视为合格。例如,对于试验压力为1.2MPa的消防立管,24小时内掉压量应小于等于0.12MPa。
消防管道试压标准
和时间要求介绍如下。
答:
消防管道试压标准和时间要求介绍如下:通常来说,
公共场所的水压打压标准为0.1兆帕,人流量较大场所的水压标准为0.13兆帕
,其他地方的打压标准则是0.07兆帕。消防水压的打压标准和建筑的高度、人员密集程度等有直接关系,一般建筑物每增加10米,就要增加0.1兆帕的压力。消防管道打压要多长时间 1、通常来...
消防管道
气压试验
标准
是多少?
答:
-
室外消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于24h
。2.行业标准:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收规范》等。这些标准对于消防管道气压试验的要求可能有所不同,具体...
消防试压
一般打压多少
答:
1、按照相关的规定,
消防管道施压的压力一般来说不能超过1.0MPA。而试压的压力要达到水管压力的1.5倍
。如果超过了1.0MPA,工作压力再加上0.5MPA。2、施压的过程中要达到30分钟,稳定压力,不超过0.02MPA就表明是合格的。在严密性试验的时候,工作压力要维持24小时,如果没有出现渗漏或者漏水的问题...
消防
管打压试验的
标准
有哪些
答:
一、消防管打压试验的
标准
有哪些 1、根据相关规范要求,
消防管道
安装好之后做强度和严密性试验。消防水管
试压
一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用气体试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防管网的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢...
消防管道试压
值是多少?
答:
1、当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时
,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;2、当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。3、操作及注意事项:对管网注水时,应将管网内的空气排净,...
消防
水压
标准
多少公斤
答:
1.
消防
水压
标准
应不小于0.10MPa,相当于1公斤以上。2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,室内消防给水系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内消防用水量达到最大时,系统的水压必须能够满足最不利点灭火设施的需求。3.
室外
低压给水
管道
的水压标准规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最...
消防管道试压
多少压力
答:
1、对于生活给水和
消防
给水
管道
,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。2、对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为...
消防
水压
标准
多少公斤
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》规定: 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外
低压给水
管道
的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防管道压力标准用气加压
消防管道试压标准时间
消防管道试压标准
消防水管道压力标准
消防管道压槽深度标准
消防管道测压标准
消防管道打压标准
消防水管试压标准
消防管道试压多少公斤