室外消防管道打压标准是多少?

如题所述

室外消防管道打压24小时内掉压的标准值,与管道的材质、直径、长度等多种因素有关。在国家标准《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)中,针对不同材质和直径的消防管道,规定了相应的试验压力及其持续时间,以及允许的最大泄漏量。

例如,对于直径65mm及以下的消防立管,试验压力为1.2MPa,试压试验时间为10分钟;对于直径100mm及以上的消防供水管道,试验压力为1.5MPa,试压试验时间为2小时。在试压后,如果管道24小时内掉压量小于等于试验压力的10%,则视为合格。例如,对于试验压力为1.2MPa的消防立管,24小时内掉压量应小于等于0.12MPa。

需要注意的是,在进行室外消防管道试压时,必须按照相关标准和规范进行操作,并严格遵守安全操作规程。同时,也要定期检查和维护消防管道,确保其正常运行和使用效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考