00问答网
所有问题
当前搜索:
室外配电箱安装高度规范要求
配电箱
的
安装高度
是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
室外配电箱安装高度
多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定。
配电箱安装高度
一般是多少?
答:
配电箱安装时,如无设计要求,
则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m
。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,
同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm
。 .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆...
配电箱安装高度
是多少?
答:
开关箱距离地面高度分两种情况:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。
固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m
2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行临时配电箱安装过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘...
施工现场
配电箱要求
?
答:
根据规范,
配电箱底边位置距地面高度一般宜为1.5m
,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当调整。但在同一项工程,特别是在同一场所,配电箱的安装高度应统一。三、施工现场配电箱安装过程要平整稳固
配电箱的安装必须平整,稳固
,根据检查标准,体高小于50cm的垂直度允许偏差为1.5mm,体高等于...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
低压
配电箱
离地面不低于多少?
答:
在一些特殊情况下,比如
配电箱
需要安装在墙面上,那么其底部离地面的高度也应该在1.4米以上。如果配电箱需要安装在
室外
,那么其底部离地面的高度应该不低于1.8米,以防止雨水等自然因素对配电箱的影响。需要注意的是,以上
高度要求
并非绝对,实际
安装高度
需要根据具体的使用环境和条件来确定。在安装配电箱...
配电箱安装高度
多少合适
答:
一、
配电箱安装高度规范
配电柜与地面距离以1.3-1.5m之间为宜;移动式分配电箱下底和地面的距离宜0.6m-1.5m左右;总配电箱和配电柜最好安装在靠近电源附近,电气分配电箱配电柜最好装在用电设备或负荷相对来说比较集中的地区,分配电箱与配电柜的距离尽量在30m以内。动力配电箱与照明配电箱需要分别...
配电箱安装高度
是多少?
答:
配电箱
明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备
安装高度
,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
配电箱安装高度
是多少,有没有人知道啊?
答:
落地
安装
的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;操作手柄中心
高度
一般为1.2~1.5m;板(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;板(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在板(箱)外表面或
配电
板上的电气元件,必须有可靠的屏护。大概就是这样了,很高兴为你解答,祝你生活愉快。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱放在了入户门口
室外配电箱距地高度
室外配电柜距地面高度规范
室外配电箱安装高度是多少
公共电表箱在我家入户门门口
房子挨着配电房的害处
室外配电箱基础高度
门口有配电箱怎么化解
商铺门口有变电箱