配电箱安装高度是多少?

如题所述

配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。

一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。

1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入。

2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上,隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关。

3、浅蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的接线端。

4、将中性接地线用导线引出到PE端子作为保护零线注:该类刀闸已不允许使用,本文主要介绍线路布置走向,还请理解。

5、从第一级漏电保护器“N”出线端接引到工作零线接线端。

6、从第一级总漏电保护器引出相线到多路分路隔离开关。

二、总配电箱到分配电箱的接法:三路分三路为例。

1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(L1、L2、L3)三相线淡蓝色工作零线从工作零线接线端引出黄绿双色PE保护零线从PE端子引出总配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线可靠连接作保护接零五线之间架设的安全距离。

2、线路的黄、绿、红三相线接入到二级分配电箱的总隔离开关上淡蓝色N线接入到漏电保护器的N端上,通过漏保后接到工作零线端子板。

3、黄绿双色的PE线接入到保护零端子板PE板上。

4、从二级分配电箱的总隔离开关引出三相线到漏电保护器。

5、从漏电保护器接线端引出相线到分路隔离开关PE线不能进入漏电保护器,因为线路末端漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。

6、黄、绿、红三相线分别从分配电箱的分路隔离开关引出从N板接线端子引出淡蓝色的工作零线从PE板接线端子引出黄绿双色保护零线。

7、分配电箱门与箱体间必须采用编织软铜线作保护连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答