答:
配电箱里的空气开关跳闸,
是因为有短路或超负荷的情况发生
。检查用电设备和用电情况,是否有短路或插线板超负荷的情况。 供参考。
...
跳闸
?有时插座的空开跳,旁边的总开关也跳,
配电房
的空开都跳了;有...
答:
这种情况是插座线路中,有用电器存在问题,或者插座与用电器插头存在接触不良
,造成瞬时电流大,再就是插头插入插座,可能造成插座接触簧片倒伏,但是还没有造成
短路
,不小心碰一下这个用电器出现短路。需要将所有用电器断开检查。
配电房
低压总开关
跳闸
原因德力西受兑老跳闸原因?
答:
1,
短路
,电路中存在短路,排除方法是找到短路位置,消除断路即可;2,
过载,电路负载过大
,开关中的过热保护器启动,排除方法是更换开关,开关容量选择大于负载10%的电流容量 小区低压开关柜总跳闸,原因可能你没想到?3,
可能与该低压柜的质量有关系
,可能用户在选购开关柜的时候没有注重其质量,而且现在...
配电房
低压总开关无缘无故
跳闸
是
怎么
回事
答:
是漏电断路器还是空开跳闸,不可能无缘无故的跳闸,
可能是那个回路有漏电的,或者零地混接了。如果空开跳闸可能是空开坏了
。
配电房
里控制宾馆一楼和二楼的抽屉式空气开关
怎么
老是
跳闸
啊
答:
引起跳闸的主要原因是空开所带的负载存在短路或者电流过大
。停电后,先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地、
绝缘不好的故障
。排除后,可以采用分段合闸的方法送电,如果送哪路时跳闸,就说明这路有问题,再重点检查这部分的线路和负载。直到排除为止。如果所有负荷都能送上电,只是使用一段时间后...
晚上
配电房
老是
跳闸
而且总是11点左右开始一直跳
答:
这个比较麻烦,要仔细的查。1、检查有无漏电的线路与灯具。2、检查是否某灯具在晚上11点左右开启。3、下雨、低温时跳闸,也可能与热胀冷缩有关。间距变小时,有轻微
短路
或漏电。
配电房
进线开关
跳闸
答:
1.
配电室
的外部避雷没做好!2、负载线路的建筑物避雷不好。主要还是调整开关的欠电压瞬时
跳闸
时间,范围是1-5S 你应该是没高压柜的吧!
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
漏电开关跳闸,原因有很多,主要原因如下 开关过载,开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。开关损坏或者用电器接地
短路
,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。你给和条件太少,所以给你以下建议 拆除线路上的所有负载 观察是否能送上电。以确定是否是用负载...
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
首先检查线路是否绝缘良好,设备是否绝缘良好。再就是断路器本身是否正常,线路是否过载。找到
跳闸
的根源才可以对症下药。路中肯定是100的先跳闸,若反过来设定,结果也是反的,实际中,250肯定是100的上级开关,管理几个支路;漏电流设定肯定比100的要大,这样100的某支路先跳,不影响其它支路。工作原理 ...
配电房
电容柜断路器全部
跳闸
,可能是变频器谐波引起,有什么办法_百度知 ...
答:
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于
短路
,从而引起断路器跳闸。要实际经验,...