配电房一合闸就跳闸
配电房
低压总开关
跳闸
原因德力西受兑老跳闸原因?
答:
1,
短路
,电路中存在短路,排除方法是找到短路位置,消除断路即可;2,过载,电路负载过大,开关中的过热保护器启动,排除方法是更换开关,开关容量选择大于负载10%的电流容量 小区低压开关柜总跳闸,原因可能你没想到?3,
可能与该低压柜的质量有关系
,可能用户在选购开关柜的时候没有注重其质量,而且现在...
配电房
进线开关
跳闸
答:
1.配电室的外部避雷没做好!2、负载线路的建筑物避雷不好
。主要还是调整开关的欠电压瞬时跳闸时间,范围是1-5S 你应该是没高压柜的吧!
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
漏电开关跳闸,原因有很多,
主要原因如下 开关过载,开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸
。
开关损坏或者用电器接地短路
,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。你给和条件太少,所以给你以下建议
拆除线路上的所有负载 观察是否能送上电
。以确定是否是用负载故...
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
首先检查线路是否绝缘良好,设备是否绝缘良好。再就是断路器本身是否正常,线路是否过载
。找到跳闸的根源才可以对症下药。路中肯定是100的先跳闸,若反过来设定,结果也是反的,实际中,250肯定是100的上级开关,管理几个支路;漏电流设定肯定比100的要大,这样100的某支路先跳,不影响其它支路。工作原理 ...
配电房
低压总开关无缘无故
跳闸
是怎么回事
答:
是漏电断路器还是空开
跳闸
,不可能无缘无故的跳闸,可能是那个回路有漏电的,或者零地混接了。如果空开跳闸可能是空开坏了。
配电房
电容补偿柜的断路器经常
跳闸
,而且还不止一个。请问是怎么回事啊...
答:
出现这种
跳闸
有三种原因:
1
、所选断路器额定电流值小,与电容器额定电流值太接近,选择大一点的更换即可;2、电容器没有配套抑制谐波的电抗器,或选配的电抗器与系统不匹配,这种情况要更换附合要求的电抗器;3、电容柜根本没有配套电抗器,以至对系统谐波电流放大,有产生谐波的设备一开启
就会
出现断路器...
配电房
250a断路器为什么老
跳闸
,这个漏电断路器是从100a的电表接过来...
答:
配电房250a断路器为什么老跳闸,这个漏电断路器是从100a的电表接过来?
如果是下面有短路
,下面该跳的不跳,而跳上面的,则是上下级配合不当。如果没有短路,负荷大了跳,250A不够用了。
配电房
电容柜断路器全部
跳闸
,可能是变频器谐波引起,有什么办法_百度知 ...
答:
把电容柜每个电容的断路器推上,自动补偿运行,自动投入电容,有时马上跳掉,有时不跳,不到一天,基本全部跳闸。网上查了,应该是变频器谐波污染了电源,即变频器产生高频污染,由于电容的 阻抗 跟 频率 成反比,频率越高,阻抗越小,因此对于高频污染来说相当于
短路
,从而引起断路器跳闸。要实际经验,...
变压器
合闸
保护柜
跳闸
原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的
跳闸
。像这样的多台变压器送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
配电房
里控制宾馆一楼和二楼的抽屉式空气开关怎么老是
跳闸
啊
答:
引起
跳闸
的主要原因是空开所带的负载存在短路或者电流过大。停电后,先把所有负荷断开,用摇表测量线路是否有接地、绝缘不好的故障。排除后,可以采用分段
合闸
的方法送电,如果送哪路时跳闸,就说明这路有问题,再重点检查这部分的线路和负载。直到排除为止。如果所有负荷都能送上电,只是使用一段时间后...