00问答网
所有问题
当前搜索:
对地电阻值一般是多少
接地
电阻值是多少
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
对地
绝缘
电阻值多少
为正常
答:
该物品正常值因不同情况而不同,具体如下:
1、在220/380V系统中,相线对地的绝缘电阻正常值是1兆欧
。2、在家用电路中,绝缘电阻大于等于0.5兆欧为合格。绝缘电阻是将不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,保证供电线路的正常运行,防止漏电危害的发生。
接地
电阻值
标准
为多少
接地电阻阻值标准
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。怎样装地线 装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位...
对地
绝缘
电阻值多少
为正常
答:
明确地回答,
对地
绝缘电阻的正常值取决于具体的应用场景和设备要求,但
一般
来说,绝缘电阻越高,绝缘性能越好。在电气设备和电路中,对地绝缘电阻通常应达到兆欧级(MΩ)以上以确保安全。绝缘
电阻是
指物体或材料在直流电压作用下,其内部或表面形成的电阻。它反映了物体或材料对电流的阻碍能力,是...
电线
对地
绝缘
电阻
的标准
是多少
?
答:
2、万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上
,因为万用表表内电源一般都是3V电池,击穿能力差。电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以...
防静电地极接地
电阻是多少
?
答:
1、地面或地垫的表面电阻值要处于105-1010Ω之间,同时其摩擦电压值要小于100V。2、墙壁的
电阻值 一般
要求在5×104~109Ω之间。3、工作台面或垫的表面电阻值要维持在106~ 109Ω之间,摩擦电压小于100V ;
对地
系统电阻在106—108Ω之间的范围内。4、工作椅面对脚轮的电阻要求是在 106到 108之间,...
对地
绝缘
电阻值是多少
为正常
答:
对地
绝缘
电阻值是
0.5兆欧为正常。家用电路中的绝缘电阻大于等于0.5兆欧是合格的,绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。另外,家用电器和导线的绝缘电阻要求不...
零线
对地电阻
要求
是多少
?
答:
4. 目前,国家电网尚未对零线
对地电阻
做出明确的规定,但在特定场合,如三项五线制供电系统中,对零线与地线的独立性能有严格要求。5. 在三项五线制系统中,零线通常与发电机和变压器的中心线相连,这些中心线在运行过程中可能会与接地网接触,导致
电阻值
变化。因此,这种供电方式在实际中很少采用,除非是...
谁知道接地
电阻值是多少
答:
Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L 注,式中P—土壤电阻率(?cm)L—接地体长度(cm)d—接地铁管或园钢的直径(cm)为防止气候对接地
电阻值
的影响,
一般
将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为:等地角钢d=0.84b 扁钢d=0.5b 为达到所要求的接地...
接地
电阻
测试
值一般为多少
答:
接地
电阻
测试
值一般
为4欧姆以下。接地电阻测试是建筑物用电安全检测的一项重要内容,对于家庭、工厂等建筑物的用电安全具有至关重要的作用。本文将从接地电阻测试的定义、测试方法、测试结果、以及拓展知识等多个方面进行详细介绍。一、接地电阻测试的定义 接地电阻指的是由于土壤或其他介质的电导率对接地电流...