工地配电箱安装高度规范
施工现场配电箱
要求?
答:
根据规范,
配电箱底边位置距地面高度一般宜为1.5m
,但也可视实际操作和维修方便,并经设计同意后,适当调整。但在同一项工程,特别是在同一场所,配电箱的安装高度应统一。三、施工现场配电箱安装过程要平整稳固
配电箱的安装必须平整,稳固
,根据检查标准,体高小于50cm的垂直度允许偏差为1.5mm,体高等于...
配电箱
的
安装高度
是多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱...
电气
箱安装高度
是多少
答:
1、
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所
。配电箱安装时,如无设计要求,
则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm..2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺...
施工现场
临时用电
配电箱
的设置
高度
是多少?
答:
室内配电箱可落地安装,也可暗装或明装于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm
。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。明装于墙壁时,底部距地面1.2m。
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
配电箱安装高度
是多少?
答:
配电箱
明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m,在
建筑施工
中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备
安装高度
,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
室外
配电箱安装高度
多少
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
配电箱安装高度
要多少??
答:
开关箱距离地面
高度
分两种情况:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 2.移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m 所以现场进行临时
配电箱安装
过程中要区分对待 建议:1.选择优秀质量上乘...
配电箱安装高度
是多少?
答:
开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。配电箱、
开关箱安装
要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
配电箱高度
国家
标准
是什么?
答:
