00问答网
所有问题
当前搜索:
市政给水管道打压视频
一般
市政
水压是在多少Mpa到多少Mpa之间?装修公司
打压
又是多少Map?_百度...
答:
一般
市政
水压是在>=0.21pa,装修公司
打压
一般是1.1-1.3。一般当地自来水公司都会有个压力标准0.7公斤左右(1MPa=10公斤,1MPa=10公斤水压),也就是可以保证底楼到六楼左右的居民用水,所以一般高层大厦都会有个增压系统,这个增压系统的大小就决定了水到达每家每户的水压不得低于0.3MPa。当0.1MPa...
市政给水
管网水压标准是多少?
答:
1、有两个标准。一个是国家规定满足六层楼28M服务水头,另一个是建设部规定标准三层楼16m服务水头。一般是按国家规定的28m最不利点服务水头进行平差计算,《城市
给水
工程规划规范(GB50282-98)》中的第四章“给水水质和水压”有规定。2、如果是进行管网平差计算的话,最好使用国家标准28m(0.28MPa...
市政给水管道
的压力试验压力是多少
答:
1、采用球墨铸铁管:工作压力P≦0.5MPa,试验压力为1Mpa。工作压力P≥0.5Mpa,试验压力为P+0.5MPa。2、采用钢管:试验压力为工作压力P+0.5MPa,且不小于0.9MPa。每个楼盘、大厦都会一套增压系统,增压系统的大小就决定了水到每家的压力, 一般的不会低于0.3map。试验压力一般为0.6MPa,镀锌钢管和...
市政供水
水压标准
答:
自来水
管
中国压力达到0.14兆帕即为合格。依照国家规范和行业社会承诺,换算成通俗的说法就是只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。《
给排水
规范》中规定
供水
压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa。所以
市政
保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MP...
市政供水
住户多少水压为标准
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,其中的第4.2.1条规定:室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。关于
市政供水
压力的(下限)要求,依据《城市给水工程规划规范 GB50282-2016》规定,3.0....
一般
市政
水压是在多少Mpa到多少Mpa之间?装修公司
打压
又是多少Map?_百度...
答:
市政
水压是在0.28MPa左右。根据《城市给水工程规划规范》文件要求,各地区大体相同,目的是保证六层楼有水。装修公司
打压
在0.6MPa左右。根据国家建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002)的规定,室内
给水管道
试压,无论何种管道,如果无设计要求,试压的压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
市政供水
水
管道
需要有资质的检测单位做管道水压试验吗?
答:
不需要,不过要有相关检测记录和检测设备的合格证及相关报告(压力表最好到当地
供水
部门校正确认后使用)
市政管道
,管子标注压力为0.8MPa,试验压力应该在多少合适
答:
室内,外
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,...
什么叫
市政
压力
给水管
??消防压力给水管又是什么
答:
市政
压力
给水管
就是指我们平常的生活给水管,说白了就是自来水。他是通过压力送水,到达用户。从自来水厂输送自来水,
管道
先是埋于地下,然后到达各个建筑时又将地下的管道接入楼层。既然是楼层,水就要往上送。而且满山遍野都是楼层,要将水送到高处,没有足够的压力不行的。而提供这个压力的装置主要是...
进户
给水
做完接通
市政
管网不漏水可以不用
打压
了吗?
答:
不可以,
给水管道
都有一定的压力,必须
打压
,排水管道的话不用,只要闭水试验合格(漏水量符合规范要求)即可